账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6945|回复: 5

[求助] 由许多小商铺组成的中型商业,所有商铺都是二级负荷吗?

[复制链接]
     
发表于 2019-6-18 13:56:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
《商店建筑设计规范》7.3.1规定中型商店建筑营业厅的照明用电应为二级负荷;
《商店建筑电气设计规范》里又没有提。
     
发表于 2019-6-18 20:03:21 | 显示全部楼层
个人理解仅供参考:
按JGJ392-2016 的3.3.2条理解,中型商店主要通道及楼梯间照明,按二级负荷
按JGJ48-2014 的7.3.1条 中型营业厅的照明用电为二级负荷
综上,我做的话,中型商店:
二级负荷:开敞营业厅照明、公共通道及楼梯间照明
三级负荷:小商铺内部用电
其他负荷分级按规范要求执行。
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2019-6-18 21:12:14 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-6-18 20:03
个人理解仅供参考:
按JGJ392-2016 的3.3.2条理解,中型商店主要通道及楼梯间照明,按二级负荷
按JGJ48-2 ...

总感觉小商铺按二级负荷供电不合理,谢谢指教
     
发表于 2019-6-18 21:54:48 | 显示全部楼层
编规范的不画图,规范条款是凭空想出来的
发表于 2019-6-19 08:21:41 | 显示全部楼层
小商铺,三级负荷
     
发表于 2019-6-19 16:15:01 | 显示全部楼层
符合下列情况之一时,应视为二级负荷。
1)中断供电将在经济上造成较大损失时。
2)中断供电将影响较重要用电单位的正常工作。
从任何一点看,小商铺都达不到这条件
负荷等级确定,才是我们看家吃饭的基本条件。规范编制人写哪种负荷等级,应该先看这个
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则