楼主: 沉默是金哈

[求助] 一类高层住宅消防设计问题

[复制链接]
发表于 2019-6-5 11:22:33 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2019-6-5 11:15
同意楼上意见,只是反感审图人提出此类审图意见。
在房价高涨的今天,住宅户内设多几个烟感的费用其实不算 ...

目前,我们接触的甲方,没有一个愿意的(而且也是设的最大障碍)
     
发表于 2019-6-5 12:25:15 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-6-5 11:22
目前,我们接触的甲方,没有一个愿意的(而且也是设的最大障碍)

真的是没有一个愿意的,做之前跟审图沟通  老师说不设必提,甲方说先不做,提了他们沟通~
     
发表于 2019-6-5 14:11:09 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-6-5 11:22
目前,我们接触的甲方,没有一个愿意的(而且也是设的最大障碍)

我们福建省,地方规定直接说应做,就没问题了
     
发表于 2019-6-5 17:30:52 | 显示全部楼层
重庆勘察协会会议纪要,要求做。
     
发表于 2019-6-6 10:37:43 | 显示全部楼层
以3000户小区为例,每户三个烟感,每点位350元,需要增加315万(价格包含主机,增加回路管线,断路隔离器等),还挺多费用的

     
发表于 2019-6-6 11:27:59 | 显示全部楼层
烟感每点位350元,比我想象的贵多了。
看网上海湾烟感很多型号一个不到100元,家庭用独立式的更便宜。
那还不如用户自己安装独立式的。缺点是火灾信号无法传达给外界。
     
发表于 2019-6-6 11:29:23 | 显示全部楼层
但是即使350元一个点位,一套房子也就1000元,相对于一线城市数万元一平方的单价,真不算什么。
     
发表于 2019-6-8 20:54:59 | 显示全部楼层
我所遇到的一些开发商一类高层从安全考虑还是愿意装的
     
发表于 2019-6-8 20:56:00 | 显示全部楼层
我所遇到的一些开发商一类高层从安全考虑还是愿意装的
     
发表于 2019-6-10 10:21:41 | 显示全部楼层
消防纪要要求大于54米住宅应设置。但是报警主机的安装位置,电源来源,没有定论。