账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9865|回复: 8

[求助] 机械停车库如何配电

[复制链接]
     
发表于 2019-5-30 11:31:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
住宅小区地下室800多个机械停车位按一级负荷,常规做法是如何配电的,采用双路10KV高压分段无联络运行吗
发表于 2019-5-30 14:38:22 | 显示全部楼层
每个防火分区,设置双电源切换箱供电
发表于 2019-5-30 14:39:37 | 显示全部楼层
负荷没有多大,需要系数很低
     
 楼主| 发表于 2019-5-30 15:16:17 | 显示全部楼层
9.0.7 除敞开式汽车库、屋面停车场外,下列汽车库、修车库应设置火灾自动报警系统:
    1 Ⅰ类汽车库、修车库;
    2 Ⅱ类地下、半地下汽车库、修车库;
    3 Ⅱ类高层汽车库、修车库;
    4 机械式汽车库;
    5 采用汽车专用升降机作汽车疏散出看了论坛以前对于机械停车是否切非的帖子,看规范指的是升降疏散口不切,机械停车位还是可以按非消防负荷切非吧?对发电机容量有影响
     
 楼主| 发表于 2019-5-30 15:18:04 | 显示全部楼层
看了论坛以前对于机械停车是否切非的帖子,看规范指的汽车专用升降机作车辆疏散出口的升降机用电,机械停车位还是可以按非消防负荷切非吧?对发电机容量有影响
     
发表于 2019-5-30 16:16:14 | 显示全部楼层
突然想起,住宅区的机械停车库,改如何考虑充电桩的布置呢?
《电动汽车分散充电设施工程技术标准》GB/T 51313-2018的第3.0.2 条中,
3.0.2 分散充电设施的类型和规模宜结合电动汽车的充电需求和停车位分布进行规划,并应符合下列规定:
    1 新建住宅配建停车位应100%建设充电设施或预留建设安装条件;
发表于 2019-5-30 16:27:44 | 显示全部楼层
小小军 发表于 2019-5-30 15:18
看了论坛以前对于机械停车是否切非的帖子,看规范指的汽车专用升降机作车辆疏散出口的升降机用电,机械停车 ...

应该火灾时切除
发表于 2019-5-30 16:30:00 | 显示全部楼层
小镇农民 发表于 2019-5-30 16:16
突然想起,住宅区的机械停车库,改如何考虑充电桩的布置呢?
《电动汽车分散充电设施工程技术标准》GB/T 5 ...

这的确是个问题(干脆二次设计
     
发表于 2019-5-30 17:16:29 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-5-30 16:30
这的确是个问题(干脆二次设计)

我问过几个厂家,没有给机械车位留充电桩的方案,不能保证电缆在停车位行走时的稳定性
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则