账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 18882|回复: 23

[问题探讨] 商业网点内应急照明大家怎么做呢?

[复制链接]
     
发表于 2019-5-25 21:33:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
RT,高层住宅下的商业网点,商服内已经设置了火灾报警系统。那么就应该采用集中控制形式的。
(1)按照编制组现场答疑那样的回复,“此类场所可从电井中设置的A型应急照明集中电源引出回路,将商户内若干应急照明灯串起即可”。个人觉得没办法实现计量,也只能按物业费收取,另外还有一点,万一有用户偷电怎么办?还有现在的商服裙房有的都很长有六七十米、八九十米、一半多米的长度而且有的还是两层的商业,这样要从电井内的集中电源引来实在距离太远。
(2)或者在商业网点内设置个A型应急照明配电箱,应急配电箱的电源由商业内的照明箱引来。A型箱配接A型自带蓄电池的灯具(这种情况此A型灯具时是否有必要带地址编码?当然平时非消防时,有地址的灯具是可以检测到每个灯具的状态的),火警时整个的商服这种非消防电源已经切断了,所以A型灯具也只能靠检测失电信号自动点亮是吧,所以这种A型配电箱里仅设置市电检测信号就可以吧,那个通讯模块是否就没必要了,即使消控室的应急照明控制器给这个A型箱送来信号,但是这个箱的主电源已经停电了,所以也实现不了信号强起,只能是断电强起了。这种方式就不属于集中控制点亮了吧?
(3)还有一种简单的方式就是在商业内的照明箱内出一条已经照明回路,再改回路上设置变压器换成36V直流电源,然后再接A型自带蓄电池灯具(这种灯具不需要带地址编码的),着火时也是断电自动点亮了。

其中第2 、3条实现了灯具点亮,但是不满足集中控制对吗?

总之现在很迷惑,期待大家知无不言,多谢各位指点。
     
发表于 2019-5-26 09:27:40 | 显示全部楼层
同问,不知有没有官方说法
     
发表于 2019-5-26 12:05:09 | 显示全部楼层
1、计量不存在问题,你更好设计了,属于公共的了。不存在偷电的问题,24V/36V,要是你你偷这个电能干嘛?
     
发表于 2019-5-26 12:09:42 | 显示全部楼层
1、商业大了就设箱子啊,2、先看需不需要上应急照明,再看有没有火灾自动报警,再再看有没有控制室,再再再在决定用那种控制型,那种电源型。都可以实现的。3、不满足现在规范。
     
 楼主| 发表于 2019-5-26 13:05:19 | 显示全部楼层
king331 发表于 2019-5-26 12:09
1、商业大了就设箱子啊,2、先看需不需要上应急照明,再看有没有火灾自动报警,再再看有没有控制室,再再再 ...

第二种商服情况按我说的设置A型应急照明箱,灯具自带电池的。但是A型箱的电源引自商户内的照明配电箱。这种火灾时,强起的方式也就是靠断电点亮了吧?没有选择的余地(仅针对我假设的中模式)
     
 楼主| 发表于 2019-5-26 14:08:24 | 显示全部楼层
刚才看下规范,商业内设置了报警,应急要采用集中控制型的话,如果采用A型应急照明配电箱供电,那么这个箱子的电源来源就不能接商业的正常户内箱了,所以我的方案2不合规范,哎
q.jpg
发表于 2019-5-27 08:30:41 | 显示全部楼层
这种商业网点,小于200平,我们都不设计疏散照明
     
 楼主| 发表于 2019-5-27 08:47:11 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-5-27 08:30
这种商业网点,小于200平,我们都不设计疏散照明

我们这要求的
发表于 2019-5-27 08:50:04 | 显示全部楼层

那很简单,集中设置电源,每个商铺设置低压疏散灯具
发表于 2019-5-27 08:56:28 | 显示全部楼层
低压的,还怎么偷电
     
 楼主| 发表于 2019-5-27 09:25:09 | 显示全部楼层

在一层电井内设置集中电源,然后疏散和应急分回路设计,每个商户的疏散照明串在一起,疏散指示串在一起。画起来也是很恶心 哈哈  另外种做法的电费只能按公摊收取了
     
发表于 2019-5-27 09:25:28 | 显示全部楼层
前几天做的一个项目,采用的是方案一,审图结果还没出来
     
 楼主| 发表于 2019-5-27 09:29:38 | 显示全部楼层
天道酬勤1 发表于 2019-5-27 09:25
前几天做的一个项目,采用的是方案一,审图结果还没出来

那你是疏散和应急串在一起画的吗?

点评

疏散和应急本来就可以同回路啊,我看你另一个帖子讲到了这个,审图根据哪一条不让同回路呢  发表于 2019-5-27 10:35
     
发表于 2019-5-27 10:08:35 | 显示全部楼层
零度左耳 发表于 2019-5-27 09:29
那你是疏散和应急串在一起画的吗?

串在一起画没问题,已通过图审,
发表于 2019-5-27 11:08:37 | 显示全部楼层
零度左耳 发表于 2019-5-27 09:25
在一层电井内设置集中电源,然后疏散和应急分回路设计,每个商户的疏散照明串在一起,疏散指示串在一起。 ...

疏散和应急分回路设计,没必要
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则