[问题探讨] 住宅户内箱

[复制链接]
     
发表于 2019-5-27 09:49:02 | 显示全部楼层
原来做个的一个项目甲方专门要求上下边对齐,然后被审图提了,让错开放置
     
发表于 2019-5-27 09:53:34 | 显示全部楼层
kuaiing 发表于 2019-5-27 09:49
原来做个的一个项目甲方专门要求上下边对齐,然后被审图提了,让错开放置

这种问题,审图提醒没错但不必强制。设计修改与否自负其责
     
发表于 2019-5-27 14:39:34 | 显示全部楼层
规范是要上下错开一点,我遇到过甲方要求上下同一位置的。
 楼主| 发表于 2019-5-27 14:50:59 | 显示全部楼层
gunflower 发表于 2019-5-27 14:39
规范是要上下错开一点,我遇到过甲方要求上下同一位置的。

为什么甲方这样要求?
     
发表于 2019-5-27 15:17:59 | 显示全部楼层

估计就是为了好看。对齐了只要施工有办法解决配管问题也没啥
 楼主| 发表于 2019-5-27 15:21:17 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2019-5-27 15:17
估计就是为了好看。对齐了只要施工有办法解决配管问题也没啥

这个施工配管,二次装修的,我看没有办法解决

点评

侧面加一个最后效果不出墙面的过线箱即可  发表于 2019-5-27 16:07
     
发表于 2019-5-28 10:59:55 | 显示全部楼层
借楼问一下,对称户型的室内户箱位置需要错开,出现贯通洞口是否符合规范呢
     
发表于 2019-5-28 11:03:21 | 显示全部楼层
户内箱贯通洞口

配电箱留洞

配电箱留洞
 楼主| 发表于 2019-5-28 11:19:55 | 显示全部楼层
pk110 发表于 2019-5-28 10:59
借楼问一下,对称户型的室内户箱位置需要错开,出现贯通洞口是否符合规范呢

好像没有规范禁止
     
发表于 2019-5-31 14:44:04 | 显示全部楼层
pk110 发表于 2019-5-28 11:03
户内箱贯通洞口

有同样疑问,借楼请教一下,是否要错开布置配电箱,防止贯穿洞口
     
发表于 2019-5-31 15:43:14 | 显示全部楼层
某宇宙第一强房企强弱电箱是上下垂直放的,美观。线路走向可以错开的,不是问题。
     
发表于 2019-5-31 17:41:03 | 显示全部楼层
想想,实际还有几个弱电线要走?设计就是为图审的交作业的。
     
发表于 2019-6-1 18:03:15 | 显示全部楼层
pk110 发表于 2019-5-28 10:59
借楼问一下,对称户型的室内户箱位置需要错开,出现贯通洞口是否符合规范呢

对称户型当然要错开布置,贯通洞口隔音防火均有问题
     
发表于 2020-6-3 18:37:02 | 显示全部楼层
WMeng90 发表于 2019-5-25 09:12
规范是不宜,上下安装的话,强电插座回路那么多都往下穿,全被挡了

请问下是哪本规范哪一条有阐述“不宜“
     
发表于 2020-6-3 19:05:20 | 显示全部楼层
上下叠放也不见得就美观    弱电箱安装高度低   尽量设在房间的相对隐蔽处
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册