[问题探讨] 关于备用照明

[复制链接]
 楼主| 发表于 2019-5-27 08:24:05 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-5-24 18:12
对啊,以前不也是这么做的么~~

以前是这样的,但现在,集中电源都没有要求每个防火分区设置,你这个双电源配电箱还这样?
 楼主| 发表于 2019-5-27 08:24:59 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2019-5-26 11:04
按GB51309的要求,普通的双电源配电箱不行,必须是一路普通配电回路与一路消防配电回路的双电源配电箱。不 ...

我把标准提高总可以吧,两路消防电源
     
发表于 2019-5-27 09:02:11 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-5-27 08:24
以前是这样的,但现在,集中电源都没有要求每个防火分区设置,你这个双电源配电箱还这样?

51309的3.3系统配电的设计
IV集中电源的设计
3.3.8条第3款 集中电源的供电应符合下列规定:分散设置的集中电源应由所在防火分区、同一防火分区的楼层、隧道区间、地铁站台和站厅的消防电源配电箱供电;

我没太想明白集中电源后面对于分配电装置的设计,应该是什么样子的,规范还没有很仔细的读,至少,每个分区设配电箱是没有错误的,先这么画着,我再想想其中的关系~~
     
发表于 2019-5-28 17:03:59 | 显示全部楼层
地下室可集中设置一个消防应急照明双切箱,然后放射式配至每个防火分区强电竖井(建筑要求低的就直接设置在公共区域的墙上)内的应急照明配电箱,箱内含应急照明分配电装置和集中电源(末端灯具带电池则不设置此集中电源),配给末端的疏散照明和指示标志。另外在各强电竖井内设置一个备用照明分箱,与同竖井内应急照明配电箱的电源进线共同采用链式供电,即线缆先进应急照明配电箱,然后链式配电至备用照明分箱。同一防火分区内的强弱电竖井、消防风机房、消防泵房等房间内的备用照明均可由此备用照明分箱供电。
此做法已在新设计的项目(商业、酒店工程)中使用,现等待审图公司的审查结果。
 楼主| 发表于 2019-5-29 08:31:26 | 显示全部楼层
B_tequila 发表于 2019-5-28 17:03
地下室可集中设置一个消防应急照明双切箱,然后放射式配至每个防火分区强电竖井(建筑要求低的就直接设置在 ...

那你这个备用照明的设计也不符合新规的要求
     
发表于 2019-5-29 09:17:02 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-5-29 08:31
那你这个备用照明的设计也不符合新规的要求

请教为何?
 楼主| 发表于 2019-5-29 09:18:52 | 显示全部楼层

规范要求,两个电源,双切后提供给灯具,你这个备用照明配电箱是单电源进线
     
发表于 2019-5-29 17:04:20 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-5-29 09:18
规范要求,两个电源,双切后提供给灯具,你这个备用照明配电箱是单电源进线

但是备用照明配电分箱的上级是应急照明双切箱啊,新规没有规定这部分要在末端(防火分区或楼层)双切后给电啊。
     
发表于 2019-5-29 18:44:20 | 显示全部楼层
各备用照明的电源线直接引自消防照明电源双切箱不行吗?不额外设箱
     
发表于 2019-5-30 08:44:59 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-5-24 11:08
那你这个动力和照明就混在一起了

JGJ16-2008“照明、电力、消防及其他防灾用电负荷,应分别自成配电系统。”
只要消防的自成系统就可以了,没必要再要求消防的动力和照明自成系统。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-5-30 08:48:26 | 显示全部楼层
B_tequila 发表于 2019-5-29 17:04
但是备用照明配电分箱的上级是应急照明双切箱啊,新规没有规定这部分要在末端(防火分区或楼层)双切后给 ...

看你图审意见回复吧,只是感觉与规范编写的意思不一样
     
发表于 2019-5-30 10:16:14 | 显示全部楼层
零度左耳 发表于 2019-5-29 18:44
各备用照明的电源线直接引自消防照明电源双切箱不行吗?不额外设箱

备用照明如果还是算在消防负荷范围内的话,则消防支线不宜穿越防火分区。
新规范虽然有备用照明的一个章节条文,但还是没把备用照明的具体问题讲明白,宣贯的时候回答也是不清不楚的。
     
发表于 2019-5-30 10:48:24 | 显示全部楼层
B_tequila 发表于 2019-5-30 10:16
备用照明如果还是算在消防负荷范围内的话,则消防支线不宜穿越防火分区。
新规范虽然有备用照明的一个章 ...

那备用照明的性质定义还得按民规的第13章节来,毕竟民规还在执行
     
发表于 2019-5-30 16:44:48 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-5-24 09:36
1.引自机房里的双电源箱;
2.引自为集中电源箱供电的双电源配电箱哪种好?或还有别的方法?

我们都是在风机房的双切箱处一个照明回路暂时没人提,插座也是。
     
发表于 2019-6-19 21:15:19 | 显示全部楼层
二点半太阳 发表于 2019-5-24 11:47
风机房的备用照明,都是从机房内的双电源箱接电源。以前还选用自带电源的应急灯,以后选用普通灯具就行了。

双电源间切换时间过渡如何能满足?例如柴发15~30S