x01oct 发表于 2019-5-24 18:12 对啊,以前不也是这么做的么~~
使用道具 举报
zhouke 发表于 2019-5-26 11:04 按GB51309的要求,普通的双电源配电箱不行,必须是一路普通配电回路与一路消防配电回路的双电源配电箱。不 ...
树欲静而风不止 发表于 2019-5-27 08:24 以前是这样的,但现在,集中电源都没有要求每个防火分区设置,你这个双电源配电箱还这样?
B_tequila 发表于 2019-5-28 17:03 地下室可集中设置一个消防应急照明双切箱,然后放射式配至每个防火分区强电竖井(建筑要求低的就直接设置在 ...
树欲静而风不止 发表于 2019-5-29 08:31 那你这个备用照明的设计也不符合新规的要求
消防应急照明专题帖子汇总
B_tequila 发表于 2019-5-29 09:17 请教为何?
树欲静而风不止 发表于 2019-5-29 09:18 规范要求,两个电源,双切后提供给灯具,你这个备用照明配电箱是单电源进线
树欲静而风不止 发表于 2019-5-24 11:08 那你这个动力和照明就混在一起了
B_tequila 发表于 2019-5-29 17:04 但是备用照明配电分箱的上级是应急照明双切箱啊,新规没有规定这部分要在末端(防火分区或楼层)双切后给 ...
零度左耳 发表于 2019-5-29 18:44 各备用照明的电源线直接引自消防照明电源双切箱不行吗?不额外设箱
B_tequila 发表于 2019-5-30 10:16 备用照明如果还是算在消防负荷范围内的话,则消防支线不宜穿越防火分区。 新规范虽然有备用照明的一个章 ...
树欲静而风不止 发表于 2019-5-24 09:36 1.引自机房里的双电源箱; 2.引自为集中电源箱供电的双电源配电箱哪种好?或还有别的方法?
二点半太阳 发表于 2019-5-24 11:47 风机房的备用照明,都是从机房内的双电源箱接电源。以前还选用自带电源的应急灯,以后选用普通灯具就行了。