账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 23738|回复: 40

[问题探讨] 关于备用照明

[复制链接]
发表于 2019-5-24 09:32:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
大地下室,每个防火分区有送风机房,排烟机房,其备用照明,按新的GB51309,如何考虑?
     
发表于 2019-5-24 09:36:24 | 显示全部楼层
能像以前消防控制室,消防电梯机房一样从动力配电箱里面出一个回路不
 楼主| 发表于 2019-5-24 09:36:34 | 显示全部楼层
1.引自机房里的双电源箱;
2.引自为集中电源箱供电的双电源配电箱哪种好?或还有别的方法?
     
发表于 2019-5-24 09:46:51 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-5-24 09:36
1.引自机房里的双电源箱;
2.引自为集中电源箱供电的双电源配电箱哪种好?或还有别的方法?

我现在图上按2来画
     
发表于 2019-5-24 09:57:07 | 显示全部楼层
机房设置备用照明(引至机房箱220v)+应急照明(引至集中电源36v),两种形式的灯
 楼主| 发表于 2019-5-24 10:18:31 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-5-24 09:46
我现在图上按2来画

有可能,支线穿越防火分区
     
发表于 2019-5-24 11:02:46 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-5-24 10:18
有可能,支线穿越防火分区

一般不会,我这里应该是每个防火分区都有双电源配电箱
 楼主| 发表于 2019-5-24 11:08:11 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-5-24 11:02
一般不会,我这里应该是每个防火分区都有双电源配电箱

那你这个动力和照明就混在一起了

点评

一两个灯还真不用计较动力和照明共用箱子,而且除了施工临时用电那本规范,没有哪本规范明确指出动力和照明分开~ 我觉得风机房从动力箱引出,既安全又可靠,减少各种故障点  发表于 2019-5-28 20:17
     
发表于 2019-5-24 11:47:22 | 显示全部楼层
风机房的备用照明,都是从机房内的双电源箱接电源。以前还选用自带电源的应急灯,以后选用普通灯具就行了。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2019-5-24 12:06:14 | 显示全部楼层
那住宅的电井和配电间是不是还可以从双电源箱接来,配电间也采用正常灯具,不带蓄电池的也行吧
     
发表于 2019-5-24 15:55:18 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-5-24 11:08
那你这个动力和照明就混在一起了

啊?!为啥啊,我这个双电源配电箱是照明用的啊,并没有动力照明混配~~
 楼主| 发表于 2019-5-24 16:00:20 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-5-24 15:55
啊?!为啥啊,我这个双电源配电箱是照明用的啊,并没有动力照明混配~~

你每个防火分区设置双电源箱?
     
发表于 2019-5-24 16:56:14 | 显示全部楼层
把个检修用照明当事业做了
     
发表于 2019-5-24 18:12:25 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-5-24 16:00
你每个防火分区设置双电源箱?

对啊,以前不也是这么做的么~~
     
发表于 2019-5-26 11:04:29 | 显示全部楼层
按GB51309的要求,普通的双电源配电箱不行,必须是一路普通配电回路与一路消防配电回路的双电源配电箱。不知道这种规定是为了降低备用照明的可靠性还是为了增加配电的复杂性。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则