丙类库房1400平方,不属于棉毛丝麻,需要做自动报警不?
     
发表于 2019-5-23 17:25:16 | 显示全部楼层
除了面积还要看有没有消防联动设备,如果采用机械排烟就需要。顺便借楼问下电动排烟窗应该也算消防联动设备吧
发表于 2019-5-24 08:15:47 | 显示全部楼层
kuaiing 发表于 2019-5-23 17:25
除了面积还要看有没有消防联动设备,如果采用机械排烟就需要。顺便借楼问下电动排烟窗应该也算消防联动设备 ...

电动排烟窗,要看是不是自动排烟窗
     
发表于 2019-5-24 09:10:49 | 显示全部楼层
kuaiing 发表于 2019-5-23 17:25
除了面积还要看有没有消防联动设备,如果采用机械排烟就需要。顺便借楼问下电动排烟窗应该也算消防联动设备 ...

我觉得电动排烟窗是消防联动设备,接收FAS信号,实现排烟窗开启的功能。
发表于 2019-5-24 09:14:26 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-5-24 09:10
我觉得电动排烟窗是消防联动设备,接收FAS信号,实现排烟窗开启的功能。

这个,过世的尺总写过专门的文章
     
发表于 2019-5-24 09:14:45 | 显示全部楼层
暖通专业把排烟窗电动按钮开启的方式也算为一种手动开启装置
     
发表于 2019-5-24 09:36:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2019-5-24 09:42 编辑
chen8436 发表于 2019-5-24 09:14
暖通专业把排烟窗电动按钮开启的方式也算为一种手动开启装置

是的。暖通规范原文是说的手动开启和自动开启,类似配电箱上的手自转换开关里的“手”和“自”。所以电动按钮算手动开启装置,我理解不是说要手动机械开启。
但是暖通的图集里面,画的是机械联动杆式的手动开启装置,但是后面的逻辑图里,又没有说电动如何与联动杆一起动作,我感觉是暖通的人没想明白
     
发表于 2019-5-24 09:45:46 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-5-24 09:14
这个,过世的尺总写过专门的文章

规范写的是“自然排烟口.......净空高度大于9m的中庭、建筑面积大于2000㎡的营业厅、展览厅、多功能厅等场所,尚应设置集中手动开启装置和自动开启设施。”

所以,我理解规范只说了上述几个区域,需要消防联动,其他区域可以不联动。