账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15589|回复: 17

[求助] 关于应急照明灯与疏散指示的问题

[复制链接]
     
发表于 2019-5-15 12:08:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
因为应急照明灯平时是不点亮的状态,而疏散指示平时是常亮状态,所以一个集中电源的同一个出线回路,能不能把应急照明灯和疏散指示灯混接在一起?还是说一定要把应急照明灯和疏散指示灯分别开做回路出线?
     
发表于 2019-5-15 12:37:11 | 显示全部楼层
看具体产品,能单灯控制就可以混装
     
发表于 2019-5-15 15:52:16 | 显示全部楼层
集中控制型,每个灯都带地址,完全可以带一个回路
发表于 2019-5-16 08:15:14 | 显示全部楼层
丁总宣贯时说能分开还是尽量分开,问题是分开时,走线又多了一路线
发表于 2019-5-16 08:17:04 | 显示全部楼层
别看我们图纸中画一条线,实际施工时,要穿管、做接线盒,而且距离长,中间还得搞拉线盒,麻烦很多
     
发表于 2019-5-16 08:43:07 | 显示全部楼层
本次新规,没有禁止应急照明与疏散指示标志做同一回路吧?

点评

没有  发表于 2019-5-16 08:48
     
发表于 2019-5-16 09:37:26 | 显示全部楼层
两种灯可以合在一个回路
     
 楼主| 发表于 2019-5-16 11:07:08 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-5-16 08:15
丁总宣贯时说能分开还是尽量分开,问题是分开时,走线又多了一路线

那到底是分开回路还是做成同一回路呢?我发现如何分开回路做的话,回路数增加意味着集中电源数量也要增加。就好比如封闭楼梯间,就一个应急照明灯,和一个疏散指示灯,难道这两个灯具也需要不同回路吗?想听听前辈们的具体做法是怎样的?到底分还是不分?
     
发表于 2019-5-16 11:19:40 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-5-16 08:15
丁总宣贯时说能分开还是尽量分开,问题是分开时,走线又多了一路线

我以前图上都是分回路画的,到是现在有合并的趋势~~
(以前指的是51309出来以前)
     
 楼主| 发表于 2019-5-16 11:27:26 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-5-16 11:19
我以前图上都是分回路画的,到是现在有合并的趋势~~
(以前指的是51309出来以前)

现在到底能不能合并呢?关键的问题是产品是否支持这种做法
     
发表于 2019-5-16 11:40:09 | 显示全部楼层
可以合并啊,为什么不能,以前都可以,现在采用集中控制型,当然也可以
     
 楼主| 发表于 2019-5-16 11:58:10 | 显示全部楼层
天道酬勤1 发表于 2019-5-16 11:40
可以合并啊,为什么不能,以前都可以,现在采用集中控制型,当然也可以

我看到某个厂家的系统图,将应急照明灯和疏散指示灯分开回路的。。。
     
发表于 2019-5-16 16:02:08 | 显示全部楼层
qiesaner 发表于 2019-5-16 11:27
现在到底能不能合并呢?关键的问题是产品是否支持这种做法

我问过某厂家(参编),他们给我的系统图是分开画的,但是产品本身是可以合并的
     
发表于 2019-5-16 16:21:11 | 显示全部楼层
个人认为,产品自带地址码,可以做到控制到灯的,就可以混接。
     
发表于 2019-5-16 20:10:41 | 显示全部楼层
没禁止,就可以了。能简单化,为什么非要复杂化。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则