[求助] 请教,火灾报警系统的这个防雷要求怎么做呢?

[复制链接]
     
发表于 2019-5-9 16:34:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB50343有设置浪涌保护器防雷的要求,不太理解,各位大神能解释下具体做法吗?

防雷接地.jpg
     
发表于 2019-5-9 17:14:07 | 显示全部楼层
在线路末端(接入火警控制器处)设SPD即可。
     
 楼主| 发表于 2019-5-9 17:24:02 | 显示全部楼层
是电源、报警总线、电话、广播线路都各自设SPD?
发表于 2019-5-9 17:27:09 | 显示全部楼层
应由相应承包商提供电涌保护器。但必须满足
a.电涌保护器的最高工作电压大于弱电线路工作电压的1.2倍。
b.电涌保护器的传输速率不得小于弱电系统本身的传输速率。
c.接口类型匹配。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2019-5-10 09:12:20 | 显示全部楼层
可以参考这个表
QQ图片20190510091059.png
火灾报警线路浪涌保护_wps图片.png