账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7098|回复: 11

[问题探讨] 消防切非

[复制链接]
发表于 2019-5-8 08:28:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
医院项目,火灾时切除非消防负荷,这个切除能包括手术室等特别重要负荷吗?
     
发表于 2019-5-8 12:34:47 | 显示全部楼层
个人感觉不能切
     
发表于 2019-5-8 14:06:12 | 显示全部楼层
不切  实际上你就是切了 还有UPS  一样不会停电
发表于 2019-5-8 16:43:36 | 显示全部楼层
手术室等特别重要负荷是一级负荷,不能切的。
     
发表于 2019-5-8 18:41:26 | 显示全部楼层
如果手术动辄4~5个小时,着火了也不能跑,必须做完手术再跑?

所以,该切!
     
发表于 2019-5-9 08:57:07 | 显示全部楼层
个人认为不应切非。
手术室的人员在火灾时是否应该逃生和手术室是否切非没有关联。
手术室电源自带的UPS供电时间有限,不能火灾还没影响到手术室就因供电问题置患者生命于不顾。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2019-5-9 09:04:43 | 显示全部楼层
消防切非是为了避免火灾导致供电线路短路引发的此生灾害,在已经发生火灾的情况下这种影响是不确定的,但手术室断电则直接置患者于危险之中,这个是确定的。
     
发表于 2019-5-9 09:08:00 | 显示全部楼层
如果为了避免火灾时手术室供电线路发生短路,可考虑手术室供电线路采用了耐火电缆,甚至矿物绝缘电缆。
     
发表于 2019-5-11 23:28:47 | 显示全部楼层
由值班人员确认后,手动联动去切。
     
发表于 2019-5-12 10:47:28 | 显示全部楼层
火灾时应切除有关部位的非消防电源。别的地方着火不得切除手术室的电源;手术室内着火应切除手术室的电源。
     
发表于 2019-5-13 15:04:50 | 显示全部楼层
有三电源,怎么切也还有电
     
发表于 2019-5-13 16:29:05 | 显示全部楼层
消防切非的作用无非是:(1)避免火灾后造成电气线路短路,使火灾蔓延扩大(短路保护没有及时动作的前提下)。(2)避免造成人员触电。
个人认为关注的是配电线路是否受到火灾直接影响(配电线路的路径上是否发生火灾)。
至于手术室第三电源(UPS),是在手术室附近,只有在手术室范围火灾才会消防切非无效。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则