我搜集的关于储油间的规范:
1、《GB 50352-2005 民用建筑设计通则》,第8.3.3-6款:在高层建筑裙房的首层或地下一层的柴油发电机房内应设置储油间。
2、《GB 50016-2014 建筑设计防火规范》,第5.4.13-4款:机房内设置储油间时,其要求如何如何。
我们去年一个项目和消防审图人员沟通时,他们的参谋认可了建规的解释,可不设置储油间;但是审图中心的人坚持民用建筑设计通则的规定,要求必须设置储油间。
ps:民用建筑设计通则上还要求电气竖井内设置应急照明呢,我们也被坚持规范的审图师折磨的死去活来。 |
|