账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5780|回复: 5

[问题探讨] 旧楼改造,总等电位联结和带洗浴设施卫生间的局部等电位联结 怎么做?

[复制链接]
     
发表于 2019-4-29 16:07:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
旧楼改造,重新打接地体,总等电位联结和带洗浴设施卫生间的局部等电位联结 怎么做?旧楼改造在附近另打接地极只是解决了接地问题,总等电位联结和带洗浴设施卫生间的局部等电位联结系统是不是没有办法做了?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2019-4-29 16:47:04 | 显示全部楼层
可以做(飞机上都可以做
     
 楼主| 发表于 2019-4-29 16:53:09 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-4-29 16:47
可以做(飞机上都可以做)

愿闻其详,谢了
发表于 2019-4-29 16:59:33 | 显示全部楼层
890214 发表于 2019-4-29 16:53
愿闻其详,谢了

设置等电位端子板,将局部的PE线或PE干线,各种设施的金属管道做连接,如果可能,包括建筑物金属结构。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2019-4-29 17:00:26 | 显示全部楼层
在发达国家不要求住户打入人工接地,但住宅楼内如不做总等电位连接和浴室内的局部等电位连接,非但甲方不予验收,当地供电公司也以电气上不安全为由拒绝供电。
     
发表于 2019-4-30 08:25:32 | 显示全部楼层
等电位联结分为:总等电位联结(MEB)和局部等电位联结(LEB) 。国家建筑标准设计图集《等电位联结安装》(02D501-2)对建筑物的等电位联结具体做法作了详细介绍。
  总等电位联结做法是通过每一进线配电箱近旁的总等电位联结母排将下列导电部分互相连通:进线配电箱的PE(PEN)母排、公用设施的上、下水、热力、煤气等金属管道、建筑物金属结构和接地引出线。它的作用在于降低建筑物内间接接触电压和不同金属部件间的电位差,并消除自建筑物外经电气线路和各种金属管道引入的危险故障电压的危害。
  局部等电位联结做法是在一局部范围内通过局部等电位联结端子板将下列部分用6mm2黄绿双色塑料铜芯线互相连通:柱内墙面侧钢筋、壁内和楼板中的钢筋网、金属结构件、公用设施的金属管道、用电设备外壳(可不包括地漏、扶手、浴巾架、肥皂盒等孤立小物件)等。一般是在浴室、游泳池、喷水池、医院手术室、农牧场等场所采用。要求等电位联结端子板与等电位联结范围内的金属管道等金属末端之间的电阻不超过3Ω


专业智能应急照明疏散系统,智能照明控制系统,消防设备电源监控系统,防火门监控系统,智能强弱电一体化控制系统,UPS,EPS应急电源,电气火灾监控系统,KNX智能家居楼宇控制系统,智能建筑余压监控系统,光纤感温火灾报警系统,综合管廊一体化系统集成商 服务热线021-34710836
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则