[规范条文] 一个出口要装三个标志灯,合理性在哪里?

[复制链接]
     
发表于 2019-4-18 16:27:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
按照GB 51309的规定,一个安全出口最多要设置3个标志灯:
1、安全出口标志灯,这是少不了的;
2、按照3.2.9条规定,当出口平行于走道时,应在走道增设指向出口的方向标志灯;
3、按照3.2.11条规定,人员密集场所的出口附近,应增设多信息复合标志灯。


出口平行于走道,这是最常见的布置形式。按这个规范来的话,基本上都要增设方向标志灯。人员密集场所,一个出口,3个标志灯,将会成为新常态!
多信息复合标志灯更是莫名其妙。这个多信息包含哪些信息?各建筑的情况不一样,信息也不一样,这种灯是不是需要定做?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2019-4-18 17:00:26 | 显示全部楼层
多信息复合标志灯
术语里居然找不到
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2019-4-18 17:03:35 | 显示全部楼层
不过看厂家的介绍,增加的多信息复合标志灯,就不再设指向出口的方向标志灯

点评

宣贯资料中,有多信息复合标志灯的参考图案,其图案内容是楼层+疏散箭头。  发表于 2020-7-5 12:36
发表于 2019-4-18 17:04:25 | 显示全部楼层
也就是说,还是两个灯
     
发表于 2019-4-18 17:04:28 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-4-18 17:00
多信息复合标志灯
术语里居然找不到

对,术语里没有,条文解释也没有,所以这本规范写的很烂
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2019-4-18 17:05:22 | 显示全部楼层
多信息复合标志灯,可能是又能指向疏散方向,又能显示楼层
     
发表于 2019-4-18 19:57:23 | 显示全部楼层
按宣贯的书上图片,多信息复合标志就是指示灯和楼层灯复合的灯具
     
 楼主| 发表于 2019-4-19 09:58:03 | 显示全部楼层
.P.atient 发表于 2019-4-18 19:57
按宣贯的书上图片,多信息复合标志就是指示灯和楼层灯复合的灯具

你这个只是其中一种,既然叫多信息,就有多种内容。
楼梯间已经有楼层标志,为啥出口还要设楼层标志?
     
 楼主| 发表于 2019-4-19 10:06:13 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-4-18 17:03
不过看厂家的介绍,增加的多信息复合标志灯,就不再设指向出口的方向标志灯

这样处理,也是有道理的。但规范说的是“增设”,审图的时候会找你的茬
     
发表于 2019-4-23 13:49:38 | 显示全部楼层
.P.atient 发表于 2019-4-18 19:57
按宣贯的书上图片,多信息复合标志就是指示灯和楼层灯复合的灯具

出口标志灯的设置位置:基本都在出口或门的上方;
楼层灯的设置位置:楼梯间每层面向梯面的墙上均应设置指示本楼层的楼层标志灯。[3.2.10条文说明]
方向标志灯:在楼梯两侧[3.2.9-1]

这仨灯的安装位置各不相同,闹不明白楼梯间的“复合标志灯”到底要装在哪儿……
     
发表于 2019-4-23 19:56:16 | 显示全部楼层
liuex 发表于 2019-4-23 13:49
出口标志灯的设置位置:基本都在出口或门的上方;
楼层灯的设置位置:楼梯间每层面向梯面的墙上均应设置 ...

吊装指向安全出口的那盏
     
发表于 2019-4-24 10:53:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 liuex 于 2019-4-24 10:54 编辑
.P.atient 发表于 2019-4-23 19:56
吊装指向安全出口的那盏

我看浙江台谊的产品手册上,也是吊装在楼梯间/前室以外、指向楼梯间门。
     
发表于 2019-4-24 14:42:03 | 显示全部楼层
复合标志灯概念不明确啊,有楼层标志灯、指向灯和出口灯这几个单独一起才明确。不然你给个一个图块,说是复合灯,然后图例说明说是什么什么灯祝贺一起的吗
     
发表于 2019-4-26 10:00:43 | 显示全部楼层
多信息复合标志应该算作疏散指示灯的一种
     
发表于 2020-6-15 18:10:15 | 显示全部楼层
3. 2. 11 人员密集场所的疏散出口、安全出口附近应增设多信息复合标志灯具。

那人员密集场所的疏散出口多了,走到进前室、前室进楼梯间都要加,这种地方还好,那种大空间比如影院、演播厅这种出口也加?