发表于 2019-4-10 15:54:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 liuex 于 2019-4-10 15:56 编辑

1、《GB 50016-2014(2018年版) 建筑设计防火规范》
  1. 10.3.3 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的消防设备房应设置备用照明,其作业面的最低照度不应低于正常照明的照度。
复制代码

强条规定了以上场所设置备用照明,但是没有明确备用照明的持续供电时间和应急电源供电转换时间的要求。

2、《民规》
  1. 13.8.5 火灾应急照明的设置,除符合本规范第13.8.1~13.8.4条的规定外,尚应符合下列规定:
  2. 1 应急照明在正常供电电源停止供电后,其应急电源供电转换时间应满足下列要求:
  3.         1)备用照明不应大于5s,金融商业交易场所不应大于1.5s;
  4.         2)疏散照明不应大于5s。
复制代码

备用照明供电转换时间≤5s的出处。当采用柴发做备用电源时,备用照明灯具内需自带蓄电池也是因此条文而来。

但是《GB51309-2018 消防应急照明和疏散指示系统技术标准》中似乎没有明确提出备用照明的应急电源供电转换时间的要求,那按新规现在备用照明灯具还需要自带蓄电池吗?
发表于 2019-4-10 16:00:39 | 显示全部楼层
切换时间不满足,还是需要,切换时间满足,不需要
发表于 2019-4-10 16:03:58 | 显示全部楼层
民规修订版,依然保留转换时间的要求
     
发表于 2019-4-10 16:04:48 | 显示全部楼层
个人意见:
以前没要求消防设备房设疏散照明的时候要求采用发电机的要设自带蓄电池的灯具作为过渡照明。
新规要求某些消防设备房设疏散照明了,则疏散照明相当于过渡照明,不需要再另外考虑过渡照明了。
发表于 2019-4-10 16:07:54 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2019-4-10 16:04
个人意见:
以前没要求消防设备房设疏散照明的时候要求采用发电机的要设自带蓄电池的灯具作为过渡照明。
...

如果此处的疏散照明灯具不带蓄电池怎么办?
     
发表于 2019-4-10 16:12:05 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-4-10 16:07
如果此处的疏散照明灯具不带蓄电池怎么办?

疏散照明的转换时间也是不大于5S,带不带蓄电池都没问题。
     
发表于 2019-4-10 16:14:59 | 显示全部楼层
像消防风机房这种只有备用照明要求的,我觉得好像转换时间内也不需要什么操作,可以不考虑过渡照明。
发表于 2019-4-10 16:16:53 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2019-4-10 16:12
疏散照明的转换时间也是不大于5S,带不带蓄电池都没问题。

此处疏散照明灯具,如果就带在备用照明配电箱上那
     
发表于 2019-4-10 16:21:50 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-4-10 16:16
此处疏散照明灯具,如果就带在备用照明配电箱上那

GB51309对疏散照明的点亮时间要求不大于5S,不管你接哪里都要满足吧?
     
 楼主| 发表于 2019-4-10 16:49:57 | 显示全部楼层
按新应急照明规范的原则中,我感觉备用照明是否不算为消防应急照明?从灯具的电压、防护等要求,以及灯具供电来看,备用照明和疏散照明、疏散指示照明都不一样。
3.3.1 灯具的电源应由主电源和蓄电池电源组成。
【说明不论何种消防应急照明,都有蓄电池作为应急电源,因此转换时间可以保证】

3.8.2-2 备用照明灯具应由正常照明电源和消防电源专用应急回路互投后供电。
【消防电源常常是柴发,《民规》中柴发30s内供电即可】
     
发表于 2019-4-10 16:52:12 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-4-10 16:03
民规修订版,依然保留转换时间的要求

想看民规修订版,不知道在哪可以找到
发表于 2019-4-10 16:56:10 | 显示全部楼层
kawenganet 发表于 2019-4-10 16:52
想看民规修订版,不知道在哪可以找到

没有出正式的
     
 楼主| 发表于 2019-4-10 16:57:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 liuex 于 2019-4-10 17:03 编辑
kawenganet 发表于 2019-4-10 16:52
想看民规修订版,不知道在哪可以找到

我刚才土木在线上找到一个2014年8月的帖子“《民用建筑电气设计规范》GB51XXXX-201X征求意见稿”。第10.4.8节规定了供电转换时间,和2008版民规基本相同,但增加了安全照明≤0.25s
找到相关链接了:
  1. http://www.ccsn.gov.cn/News/ShowInfo.aspx?Guid=80579bcc-8f52-4669-8de0-708e37e1358d
复制代码

     
 楼主| 发表于 2019-4-10 16:59:43 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-4-10 16:07
如果此处的疏散照明灯具不带蓄电池怎么办?

按新规,疏散照明要么自带蓄电池,要么使用集中电源供电啊。
我觉得设备用房设置疏散照明,按照作为过渡照明这种解释还挺合理的。
     
发表于 2019-4-11 08:41:56 | 显示全部楼层
liuex 发表于 2019-4-10 16:49
按新应急照明规范的原则中,我感觉备用照明是否不算为消防应急照明?从灯具的电压、防护等要求,以及灯具供 ...

GB51309的章节编排上逻辑混乱。
3.8是讲备用照明,3.1--3.7是讲疏散应急照明和疏散指示灯。
要把3.8的内容和3.1--3.7一起看那就矛盾重重。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报