1.高压补偿柜在什么情况下单独设一个电容器室
2.低压补偿柜是否需要单独设置一个电容器室,在什么情况下单独设置呢?
发表于 2019-4-10 14:41:13 | 显示全部楼层
具体参照GB50053的5.3.1
     
发表于 2020-11-27 10:23:05 | 显示全部楼层

规范没有与高压柜间距的规定了,是否可以和高压柜挨着布置
     
发表于 2020-11-27 11:33:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 贾行家 于 2020-11-27 11:35 编辑

这个事儿,如果你的变电所要经过电业局验收,你最好去拜山头问问清楚;因为国标GB和电力行业DL有不一致的地方,比如你说的高压电容器,按DL5725《35kV及以下电力用户变电所建设规范》的规定,6~20kV电容器应单独设置电容器室。

低压补偿柜一般没有单独成房间的,都是并柜了。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册