[问题探讨] 应急照明配电箱可否放在排烟风机房内?

[复制链接]
     
发表于 2019-4-4 12:34:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,有规范明文规定么?
     
发表于 2019-4-4 12:52:58 | 显示全部楼层
可以《GB51309-2018》3.3.7第二款之1)
     
 楼主| 发表于 2019-4-4 13:01:40 | 显示全部楼层
那正常照明箱可否设置在排烟机房内?会有很多非消防管线进出排烟机房。
发表于 2019-4-4 14:38:46 | 显示全部楼层
hbb1122 发表于 2019-4-4 13:01
那正常照明箱可否设置在排烟机房内?会有很多非消防管线进出排烟机房。

这个应该不可以,消防机房,任何与消防无关的设备不能放在里面
     
 楼主| 发表于 2019-4-4 14:55:51 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-4-4 14:38
这个应该不可以,消防机房,任何与消防无关的设备不能放在里面

但是似乎没有相关规范依据