关于挡烟垂壁的规范规定有2处:
1、国家标准《GB 50116-2013 火灾自动报警系统设计规范》4.5.1条第2款:
2 应由同一防烟分区内且位于电动挡烟垂壁附近的两只独立的感烟火灾探测器的报警信号,作为电动挡烟垂壁降落的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制电动挡烟垂壁的降落。
我个人理解:如果是电动挡烟垂壁就属于“需与火灾自动报警系统联锁动作(GB50016-2014第8.4.1条13款)”,就要上集中型火灾自动报警系统,所以我院都强烈建议暖通能用固定的就用固定的。
2、公安部制定的行业标准《GA533-2005 挡烟垂壁》5.3 控制方式、6.4 控制方式(的试验方法),a)挡烟垂壁控制器(盒)直接接收感烟探测器信号并动作;b)挡烟垂壁控制器(盒)接收消控中心的控制信号并动作;c)挡烟垂壁系统失电后自动动作。 |
|