账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: Hero_我大哥

[求助] 区域报警系统还是集中报警系统?

[复制链接]
     
发表于 2019-3-29 14:51:49 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-3-28 17:04
设计依据:
国家或地方规范
国家或地方图集

严重同意!
有些规范参编人置规范条文原意于不顾,随意解释、解读规范条文,结果把大家思想搞得非常混乱。
     
发表于 2019-3-29 14:56:53 | 显示全部楼层
更离谱的是有些新规范的宣贯会,宣讲人一味强调自己与规范条文不一致的个人意见,把宣贯会当成个人意见宣讲会。
有时真想回敬一句:有本事在编制组里说服别人去,别在老百姓面前显摆!
     
发表于 2019-3-29 15:27:07 | 显示全部楼层
两个截图的解释是否可以理解为:1.有消火栓泵、喷淋泵,建议采用火灾报警控制器(联动型)。可设置在值班室。2.仅有应急照明或消火栓可设置区域报警系统。
有两个疑问:
1.火灾报警控制器(联动型)属于区域报警系统还是集中报警系统,GB50116的3.2.3条,认为是集中报警系统,如果是集中报警系统根据3.2.3.2,需要放置在消防控制室内,虽然根据GB50116的3.4.1条和建规8.4.1条文中可不设消防控制室。
2.GB50084-2017的11.0.4条如何理解。
     
发表于 2023-10-23 16:58:04 | 显示全部楼层
有喷淋有消火栓还不上消控室,什么情况上消控室?机械排烟那些才上消控室?这样画图审过了都睡不着觉,上消控室得了。湿喷淋,消火栓不是上自动报警的依据,但是其他条件满足设自动报警要求,湿喷淋,消火栓就是需要联动的,不然火灾自动报警设计规范一大堆联动章节写出来干嘛呢?直接删除就保留机械排烟预作用那些岂不是很好
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-18 20:58 , Processed in 0.077678 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表