账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14696|回复: 26

[求助] GB51309-2018疑问

[复制链接]
     
发表于 2019-3-26 10:37:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1. 防烟楼梯间应设置独立的应急照明配电箱,封闭楼梯间宜设置独立的应急照明配电箱(3.3.7强条P12)。
2.防烟楼梯间前室及合用前室内设置的灯具应由前室所在楼层的配电回路供电(3.3.3条P11)。
这两条怎么理解,是不是防烟楼梯间每层都设置一个应急照明配电箱?
     
发表于 2019-3-26 10:41:53 | 显示全部楼层
不用每一层都设。
发表于 2019-3-26 10:48:27 | 显示全部楼层
没有看出来每层需要设置
     
发表于 2019-3-26 10:48:35 | 显示全部楼层

民规JGJ16-2008的第13..9.12如何满足。新版的民规也没出来
发表于 2019-3-26 10:51:03 | 显示全部楼层
可以一层设置楼梯间专用应急照明配电箱,每个楼梯间一个回路,楼梯间前室的灯具由楼层灯具回路接入
     
 楼主| 发表于 2019-3-26 10:52:58 | 显示全部楼层

防烟楼梯间前室及合用前室内设置的灯具应由前室所在楼层的配电回路供电,这个所在楼层不是本层么?
     
 楼主| 发表于 2019-3-26 10:54:09 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-3-26 10:51
可以一层设置楼梯间专用应急照明配电箱,每个楼梯间一个回路,楼梯间前室的灯具由楼层灯具回路接入

防烟楼梯间前室及合用前室内设置的灯具应由前室所在楼层的配电回路供电,这个所在楼层不是本层么?
发表于 2019-3-26 10:58:24 | 显示全部楼层
沉默是金哈 发表于 2019-3-26 10:54
防烟楼梯间前室及合用前室内设置的灯具应由前室所在楼层的配电回路供电,这个所在楼层不是本层么?

是本层
发表于 2019-3-26 10:59:58 | 显示全部楼层
hedong1986 发表于 2019-3-26 10:48
民规JGJ16-2008的第13..9.12如何满足。新版的民规也没出来

只能以后出的规范为准了
发表于 2019-3-26 11:00:44 | 显示全部楼层
沉默是金哈 发表于 2019-3-26 10:54
防烟楼梯间前室及合用前室内设置的灯具应由前室所在楼层的配电回路供电,这个所在楼层不是本层么?

只是从本层的回路上接
     
发表于 2019-3-26 11:02:36 | 显示全部楼层
沉默是金哈 发表于 2019-3-26 10:54
防烟楼梯间前室及合用前室内设置的灯具应由前室所在楼层的配电回路供电,这个所在楼层不是本层么?

是本层,就是前室从本层接;楼梯间竖向接,单独配电箱,这个配电箱可以设在某一层
发表于 2019-3-26 11:05:30 | 显示全部楼层
hedong1986 发表于 2019-3-26 10:48
民规JGJ16-2008的第13..9.12如何满足。新版的民规也没出来

这个问题,我也曾开过一贴,目前看只能以后出的规范为准,当然,如果图审提,也没有办法(两本规范,以严格的为准)
     
发表于 2019-3-26 11:14:49 | 显示全部楼层
hedong1986 发表于 2019-3-26 10:48
民规JGJ16-2008的第13..9.12如何满足。新版的民规也没出来

你说的是按防火分区设应急照明箱的问题吗?
     
发表于 2019-3-26 11:34:59 | 显示全部楼层
11楼已经讲的很清楚了。
民规JGJ16-2008的第13..9.12要求每个防火分区单独设应急照明箱,GB51309把前室归入楼层的防火分区、楼梯间单独一个防火分区(实际上只是一个相符安全区域),是不是也能理解为是满足JGJ16-2008的第13..9.12要求的。
     
发表于 2019-3-26 13:47:40 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2019-3-26 11:34
11楼已经讲的很清楚了。
民规JGJ16-2008的第13..9.12要求每个防火分区单独设应急照明箱,GB51309把前室归 ...

是的,现在51309的说法原则上并不违反每个防火分区一个应急照明配电箱的说法,只是51309对应急照明配电箱有了更详细的划分,所以并不能简单的用51309中的应急照明箱来等同于其他规范中的应急照明箱。
需要注意的是51309中部分跨楼层配电的情况,看看实际项目中如何具体设计,尽量避免违反其他母规范。

至于规范冲突的问题,我个人按以下3个方面来考虑:
1.以严格的为准
2.以新版的为准
3.以上2者冲突时,专项内容以专项规范为准,通用规范辅助。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则