[规范条文] 防烟楼梯间应设置独立的应急照明配电箱,设置在哪儿呢?楼梯间还是电井?

[复制链接]
     
发表于 2019-3-19 19:22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
防烟楼梯间应设置独立的应急照明配电箱,设置在哪儿呢?楼梯间还是电井?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2019-3-19 20:16:18 | 显示全部楼层
设置在何处?楼梯间还是电井?与走道,合用前室的配电箱分开吗?
     
发表于 2019-3-20 07:40:13 | 显示全部楼层
这应该是规范的思路出了问题。防不该防的,没有案列依据,没有调研支撑,凭想象。
全国防烟楼梯间有几次因为安装在竖井的应急照明箱被火烧引起的疏散照明失效?
有几次因为与前室应急照明线路混装在一起引起的疏散照明失效?
哎。。。。。。
     
发表于 2019-3-20 08:03:55 来自手机 | 显示全部楼层
规范已经规定应急照明配电箱的安装位置,不能安装在楼梯间里,楼梯间的箱子独立设置就可以了。
发表于 2019-3-20 08:20:42 | 显示全部楼层
bowland 发表于 2019-3-20 08:03
规范已经规定应急照明配电箱的安装位置,不能安装在楼梯间里,楼梯间的箱子独立设置就可以了。

哪本规范,建规吗?
     
发表于 2019-3-20 09:08:20 来自手机 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-3-20 08:20
哪本规范,建规吗?

gb 51389  3.3.7 .2  ,安装在楼梯间里,建规木有明确规定明装电箱不能放,只要不影响疏散就行吧。
1553043644960..jpg
     
发表于 2019-3-20 09:09:36 来自手机 | 显示全部楼层
bowland 发表于 2019-3-20 09:08
gb 51389  3.3.7 .2  ,安装在楼梯间里,建规木有明确规定明装电箱不能放,只要不影响疏散就行吧。

手机手打打错字了  51309
     
 楼主| 发表于 2019-3-20 09:12:06 | 显示全部楼层

GB51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》
     
 楼主| 发表于 2019-3-20 09:13:45 | 显示全部楼层
bowland 发表于 2019-3-20 09:08
gb 51389  3.3.7 .2  ,安装在楼梯间里,建规木有明确规定明装电箱不能放,只要不影响疏散就行吧。

按照3.3.7条规定,宜设置在值班室,设备机房。配电箱。电气竖井,看不出要放到楼梯间的意思,那么放到电井还有作用吗
     
 楼主| 发表于 2019-3-20 09:14:56 | 显示全部楼层
GB51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》
     
发表于 2019-3-20 10:00:50 | 显示全部楼层
单独设配电箱,然后放置在电井内,那跟单独回路供电有什么区别啊,真不知道单独配电箱的意义在哪
     
 楼主| 发表于 2019-3-20 10:03:31 | 显示全部楼层
天道酬勤1 发表于 2019-3-20 10:00
单独设配电箱,然后放置在电井内,那跟单独回路供电有什么区别啊,真不知道单独配电箱的意义在哪

可不就是吗
     
发表于 2019-3-20 10:41:32 | 显示全部楼层
bowland 发表于 2019-3-20 09:08
gb 51389  3.3.7 .2  ,安装在楼梯间里,建规木有明确规定明装电箱不能放,只要不影响疏散就行吧。

请问一下拿到纸质GB51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》的朋友,纸质版和官网的电子版是不是内容一致?

点评

与住建部官网的一致,住建部官网的电子版没有条文解释而已。  发表于 2019-4-7 08:35
     
发表于 2019-3-20 10:49:17 | 显示全部楼层
我是打算放在竖井或配电间里了,省的麻烦