账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10149|回复: 7

[问题探讨] 配电箱暗装外墙上

[复制链接]
发表于 2019-3-19 16:55:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
配电箱暗装在室内的外墙上,有没有规范条文不容许?
     
发表于 2019-3-19 17:11:52 | 显示全部楼层
保温、隔声、防火什么的吧,电气规范应该没写,估计得看土建的~~
     
发表于 2019-3-19 17:14:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2019-3-19 17:22 编辑

50016第6.1.5条,防火墙上不应开设门、窗、洞口...
这条算不?
     
发表于 2019-3-20 09:35:46 | 显示全部楼层
在不影响防火性的情况下规范不禁止。但从施工角度来看是尽量不在外墙暗装(高层的外墙更是严禁)。这是因为如果暗装在外墙,为配线经常要开槽、打孔等操作,一不小心就做成外立面的破坏,而这个破坏修复起来并不容易。
我公司刚出了这方面的技术红线,难道和树兄是同一集团
     
发表于 2019-3-20 11:06:19 | 显示全部楼层
北京地区不允许住宅外墙上,公建好像没有相关要求
     
发表于 2019-3-20 13:43:57 | 显示全部楼层
民规4.9.13,配电箱不宜嵌入外墙安装。
 楼主| 发表于 2019-3-20 14:17:13 | 显示全部楼层
liuex 发表于 2019-3-20 13:43
民规4.9.13,配电箱不宜嵌入外墙安装。

这个依据有说服力,多谢
     
发表于 2019-3-21 09:33:43 | 显示全部楼层
主要是怕破坏外墙保温吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则