账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5387|回复: 6

[求助] 住宅地下车库疏散指示是否要用可调方向?

[复制链接]
     
发表于 2019-3-12 18:15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
地下车库一个防火分区2个疏散口(非借用),按新规要求是否要采用可变方向的疏散指示标志?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2019-3-13 08:39:22 | 显示全部楼层
既然是集中控制下,就应该有此功能
     
发表于 2019-3-13 08:52:02 | 显示全部楼层
这个涉及到疏散指示方案的问题,我也有好多问题想不明白,特另开贴讨论。
     
发表于 2019-3-13 08:55:16 | 显示全部楼层
规范条文“具有两种及以上疏散指示方案的区域”列出了“需要借用相邻防火分区疏散的防火分区”和“需要采用不同疏散预案的交通隧道、地铁隧道、地铁站台和站厅等场所”,如果按照字面意思理解的话其他都属于“具有一种疏散指示方案的区域”。
     
发表于 2019-3-13 08:57:07 | 显示全部楼层
不过话说回来,既然大部分场所不属于“具有两种及以上疏散指示方案的区域”,没必要采用可变方向的疏散指示标志,那为什么还要采用集中控制?
     
发表于 2019-3-13 10:25:24 | 显示全部楼层
不建议如此设计!!!
不建议如此设计!!!
不建议如此设计!!!
     
发表于 2019-3-13 10:26:56 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2019-3-13 08:57
不过话说回来,既然大部分场所不属于“具有两种及以上疏散指示方案的区域”,没必要采用可变方向的疏散指示 ...

集中控制与可换方向,这根本就是两个问题。

可换方向首先要集中控制,但集中控制不代表只能换向,集中控制还包括其他控制,比如开关、比如节能状态正常状态切换...
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则