很对头。应该是 TN-C-S 和 TN-S 都可以。TN-C-S 只是有一段 中性线与保护导线是合并的,TN-S 的中性线与保护保护导线一直是分开的。但总有一处(点)是合并的。考虑到合并距离过长,中性线由于电压降原因,导致对地电位升高,那么在连接电气外露可导电部分处再次接地,同样可以限制对地电位的升高。但是,再次接地又会导致中性线电流与大地分流,造成杂散电流。说来说去就是那么一丁点儿的事情,只要酌情考虑就可以了。如果说重复接地以前,不适合安装漏电保护装置,那么就不安装,在可以安装地方,需要安装的地方安装不就完了吗?
漏电保护最初是为了保护人员直接接触电源一种安全措施。现在变的成为低压系统接地的一种保护。这完全是违背漏电保护设计原理和依据的。漏电保护是专门检测微小电流的,无法保证在大的漏电流情况下动作正常。
电源中性点的位移,与采用TN-C-S ,还是采用 TN-S 没有一丁点儿关系。电源中性点与负载中性点之间的电压,一看中性线的电阻,二看中性线电流。再说你就是把中性线做得很短,中性线的电阻很小,目前三相低压配电系统中性点位移还是不能避免的,因为零序电流不能在高压系统流通,低压中性线电流会在变压器上产生电压降,使得低压中性点位移。所以,中性点直接接地,防止低压系统中性点位移,只是一种谬论。 |
|