“手动控制送风口、电动挡烟垂壁、排烟口、排烟窗、排烟阀的开启或关闭及防烟风机、排烟风机等设备的启动或停止”
看其好多施工图上只标明了手控直接启动风机,设有专门的手控线。但是送风口、电动挡烟垂壁、排烟口、排烟窗、排烟阀没看到有设置的,只设置了联动控制,手控线的设置只在说明中提到。

其实最不明白的就是规范前面说风口、排烟窗、风机等手动控制,后面为什么只提到风机的启停需要设置专门的手动控制线路。

大家都是怎么做的。
     
发表于 2019-3-7 10:54:15 | 显示全部楼层
你看看消防联动控制器的图片,前一种手动是总线手动(经过联动控制器总线),后一种手动是硬线(多线直接控制,不经联动控制器)手动,有区别的。
发表于 2019-3-7 14:23:50 | 显示全部楼层
是的,一个是专门手动线路
     
 楼主| 发表于 2019-3-7 15:09:09 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2019-3-7 10:54
你看看消防联动控制器的图片,前一种手动是总线手动(经过联动控制器总线),后一种手动是硬线(多线直接控 ...

可不可以这样理解 。前一种的手动控制,只是在消防控制室设置了一个按钮,通过按钮使联动控制器发出相关指令,按钮的第一作用对象是联动控制器,然后控制器控制设备。后一种单独设线,按钮直接作用于风机。
     
发表于 2019-3-7 15:21:07 | 显示全部楼层
是的。前一种的手动控制通常在联动控制器面板上,按下按钮控制器直接通过总线输出控制信号。
     
发表于 2019-4-9 10:02:40 | 显示全部楼层
图集14X505-1的P31,注1.