账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5760|回复: 6

[规范条文] 厨房、卫生间按规范采用防潮型灯具判违规

[复制链接]
     
发表于 2019-3-7 00:52:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 lanqiuwoai 于 2019-3-7 02:39 编辑

根据住宅电气设计规范:9.4.4 卫生间等潮湿场所,宜采用防潮易清洁的灯具;我采用的是普通的灯具防护等级为IP20,审图要求采用防水防尘,各位同仁,审图正确吗?
发表于 2019-3-7 08:53:29 | 显示全部楼层
审图的正确,你IP20的灯具根本就不防水
发表于 2019-3-7 08:54:14 | 显示全部楼层
IP20,第二个字母为0,不防水,第二个数字必须4以上
发表于 2019-3-7 08:54:59 | 显示全部楼层
即IPX4以上,可以用在卫生间等场所
发表于 2019-3-7 08:56:28 | 显示全部楼层
室外的,要求5以上
发表于 2019-3-7 08:57:03 | 显示全部楼层
地埋的,要求7以上
发表于 2019-3-7 08:57:30 | 显示全部楼层
水下的灯具,要求8以上
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则