[问题探讨] 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》问题探讨

[复制链接]
     
发表于 2019-3-4 15:09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1)3.1.2 设置消防控制室需设置集中控制型,是否可以理解只要有消防控制室就要上智能疏散?
2)3.2.1 8米以下采用A类灯具,A类灯具36V及以下电压等级,绝大多数民用建筑均设置在8米以下,那基本民用建筑都要用低压灯了?
3)3.2.9 疏散标志灯与疏散方向同,间距不大于10米,以后都得按10米来做了?
4)3.2.8 400平米的营业厅设置出口标志灯,建规要求200设置疏散照明,如何把握,设置400有何意义?
5)3.2.10 楼梯间每层应设楼层指示灯,所有项目均需设置此灯?
6)3.2.11 人员密集场所设置多信息复合标志灯?
7)4.3.1 应急照明穿管可以采用塑料管?与建规条文解释矛盾如何把握消防配电管线穿金属管的问题?
大家对新规范这些问题如何理解,不妨在“专家”讲解前讨论一下

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2019-3-4 15:33:59 | 显示全部楼层
8) 3.3.7 防烟楼梯间设置独立的应急照明配电箱?是个防烟楼梯间就得设个箱??
9)B类灯具的解释,竟然只有A类灯具的释义,没有B类灯具的释义,不说清楚谁知道有没有C类呢?
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2019-3-4 16:21:01 | 显示全部楼层
3.1.2 设置消防控制室需设置集中控制型,是否可以理解只要有消防控制室就要上智能疏散?
是的,集中控制系统就是原来的智能疏散系统。
     
发表于 2019-3-4 16:27:13 | 显示全部楼层
1)是
2)是
3)地方标准有更严格的要求时,按更严格的要求。
4)疏散标志灯和疏散照明不是一种东西
5)是(虽然我觉得完全没必要,但确实是这么规定的)
6)对,规范是这么说的,但是我还没有见到是啥样子。
7)不矛盾吧,从来也没有说只能用金属管
8)这....规范条文确实是真的这么写的
9)这是规范编的不好的地方
     
发表于 2019-3-4 16:31:26 | 显示全部楼层
《消防应急照明和疏散指示系统》GB 17945-2010是否作废?

点评

GB 17945-2010没有作废。不过据了解,新版GB17945修订工作已在进行中  发表于 2019-3-5 18:25
     
 楼主| 发表于 2019-3-4 16:44:39 | 显示全部楼层
1138263745 发表于 2019-3-4 16:31
《消防应急照明和疏散指示系统》GB 17945-2010是否作废?

应该不作废,两个还是不一样的
     
发表于 2019-3-4 17:05:08 | 显示全部楼层
1138263745 发表于 2019-3-4 16:31
《消防应急照明和疏散指示系统》GB 17945-2010是否作废?

不可能作废,该规范第3.1.5条还引用GB17945呢。
     
发表于 2019-3-5 11:16:43 | 显示全部楼层
规范组不抓紧组织宣贯啊,一线画图匠现在都不知道怎么做了
发表于 2019-3-5 17:06:00 | 显示全部楼层
规范组估计自己都不知道如何解释
     
发表于 2019-3-5 17:12:50 | 显示全部楼层
这个规范范迷糊
     
发表于 2019-3-5 17:56:33 | 显示全部楼层
慌一逼,这下不知道该怎么玩了,国内的规范就tm是为了卖产品的。

点评

建议客观、理性看待规范存在的不足!  发表于 2019-3-6 08:57
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2019-3-6 12:44:48 | 显示全部楼层
cwzfirst 发表于 2019-3-5 17:56
慌一逼,这下不知道该怎么玩了,国内的规范就tm是为了卖产品的。

昨天我们内部学习了一下,大家也是这个感觉,就是为了卖产品~~~~
     
发表于 2019-3-6 15:30:18 | 显示全部楼层
被商家绑架了
发表于 2019-3-6 16:43:34 | 显示全部楼层
规范的更新体现技术进步,客观理性对待新规范的不足,要文斗不要武斗。
     
发表于 2019-3-6 17:17:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 jinyong1018 于 2019-3-8 14:22 编辑

设置消防控制室需设置集中控制型,是否可以理解只要有消防控制室就要上智能疏散?
个人认为集中控制型不等于智能疏散,集中控制型是要求集中控制,并不要求集中电源;可以采用集中控制非集中电源的形式,即采用灯具自带蓄电池的供电方式,但是是由消防控制室集中控制点亮(采用断电方式);这样只需在消防控制室加一个应急照明控制即可,由应急照明控制器控制断路器分励脱扣控制及信号反馈。通信线路也就是个信号线+24V电源线。感觉和之前的断电由消防报警控制器控制没啥区别,只不过独立出来了。                                                                                                                                             ---------------------------------------------
再认真通读了完整规范之后,感觉这个做法没法满足通讯以及新规范的控制要求,具体还得看图集出来后怎么做