账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6347|回复: 11

[求助] 目前智能疏散灯具产品,有没有能在平时控制的?

[复制链接]
     
发表于 2019-2-28 10:11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如住宅建筑,作为平时使用,设置节能自熄开关。目前有没有这样的产品

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2019-2-28 10:29:11 | 显示全部楼层
我了解的还没有,但应该很快会推出(非常适合住宅的)
     
发表于 2019-2-28 11:02:05 | 显示全部楼层
有的,就是平时和消防时的照度标准完全不同,兼用的可能性较小
     
 楼主| 发表于 2019-2-28 13:12:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 jun4033 于 2019-2-28 13:19 编辑
小菜 发表于 2019-2-28 11:02
有的,就是平时和消防时的照度标准完全不同,兼用的可能性较小

照度不满足也可以平时用,普通照明该加就加
有没有资料或厂家名称?麻烦给一个,谢谢
     
发表于 2019-2-28 17:55:16 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-2-28 10:29
我了解的还没有,但应该很快会推出(非常适合住宅的)

经过认证的安全电压应急照明灯,照度达到疏散照明的最低照度都难保证,指望达到走道的50Lx?
     
发表于 2019-2-28 17:56:59 | 显示全部楼层
jun4033 发表于 2019-2-28 13:12
照度不满足也可以平时用,普通照明该加就加
有没有资料或厂家名称?麻烦给一个,谢谢

既然还要加普通照明才能保证平时的照度,为啥还要合用
     
发表于 2019-3-1 09:01:00 | 显示全部楼层
如果要保证平时的照度,集中电源的电池得多大?不太现实了。
     
发表于 2019-3-1 09:07:03 | 显示全部楼层
早已有筒灯之类的灯具取得消防认证,可作为疏散或应急照明。但智能疏散照明一个系统少不了二十多W,住宅这种疏散流向单一的建筑有必要用吗?
     
发表于 2019-3-1 09:29:33 | 显示全部楼层
没必要,平时照明就用平时照明。
智能的消防时用,设2套系统。
     
发表于 2019-3-1 09:30:38 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2019-3-1 09:07
早已有筒灯之类的灯具取得消防认证,可作为疏散或应急照明。但智能疏散照明一个系统少不了二十多W,住宅这 ...

有么?在CCCF上能查到?我最近没查过,去年年中的时候没有找到过这样的产品~~
     
发表于 2019-3-1 19:22:29 | 显示全部楼层
有这样的产品。。。如有需要请发邮件,zotomhhf@126.com
     
发表于 2019-3-5 14:03:00 | 显示全部楼层
只有一种自带感应开关的智能应急灯,其它要么常亮,要么常灭。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则