账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 17184|回复: 19

[问题探讨] 宿舍楼上不上火灾自动报警

[复制链接]
     
发表于 2019-2-21 17:47:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
现在宿舍楼上不上火灾自动报警,各位怎么执行的?
建筑防火规范表5.1.1下面注明宿舍防火要求按公共建筑对待,
注:1 表中未列入的建筑,其类别应根据本表类比确定。
        2 除本规范另有规定外,宿舍、公寓等非住宅类居住建筑的防火要求,应符合本规范有关公共建筑的规定。

按公共建筑来执行的话,是否套用“ 7 大、中型幼儿园的儿童用房等场所,老年人照料设施,任一层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的疗养院的病房楼、旅馆建筑和其他儿童活动场所,不少于200床位的医院门诊楼、病房楼和手术部等;”
是否需套用旅馆建筑?1500和3000这个很容易就超了
     
发表于 2019-2-21 18:51:41 | 显示全部楼层
  是的,按类比原则,仼一层>1500m2或总S>3000m2
     
 楼主| 发表于 2019-2-22 08:49:39 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2019-2-21 18:51
是的,按类比原则,仼一层>1500m2或总S>3000m2

多谢回复{:1_425:}以前碰到类似情况没上过,最近才注意到这个
     
发表于 2019-2-22 09:12:45 | 显示全部楼层
按此类原则,但 任一层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的 哪些公共建筑 需要上火灾自动报警系统也是很明确的列出来了,不应该自己扩大范围,不是所有满足 任一层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的公共建筑都上火灾自动报警系统。未包含在所列建筑类型的其他公共建筑,是否设置火灾自动报警线系统,应按 设置机械排烟、防烟系统,雨淋或预作用自动喷水灭火系统,固定消防水炮灭火系统、气体灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位设置火灾自动报警系统  执行。
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2019-2-22 09:19:08 | 显示全部楼层
宿舍楼,不宜套用旅馆建筑
发表于 2019-2-22 09:19:39 | 显示全部楼层
当然,你装修豪华的宿舍楼例外
     
发表于 2019-2-22 09:46:32 | 显示全部楼层
赞同4楼5楼意见。
     
发表于 2019-2-22 09:57:08 | 显示全部楼层
学校宿舍䓁防火按公建,我始终按类比旅馆建筑设FAS,安全第一
     
发表于 2019-2-22 09:59:56 | 显示全部楼层
学校宿舍䓁防火按公建,我始终按类比旅馆建筑(>1500或总S>3000)设

FAS,安全第一
     
发表于 2019-2-22 10:08:11 | 显示全部楼层
一般是要做的,人多
     
发表于 2019-2-22 10:42:21 | 显示全部楼层
按规范,不需要设置
     
发表于 2019-2-22 10:55:55 | 显示全部楼层
水暖电,设备专业是相互配合的,暖没有防排烟,水没有自动喷洒,电气你提高标准做感烟只为疏散么?
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2019-2-22 11:27:21 | 显示全部楼层
看来还是有争议啊,我之前也是不做的(各条都套不上),后面下载了论坛分享的某位专家的答疑资料,才注意到这个问题
翻看了下建规对水专业的要求:
8.3.4 除本规范另有规定和不适用水保护或灭火的场所外,下列单、多层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:
    1 特等、甲等剧场,超过1500个座位的其他等级的剧场,超过2000个座位的会堂或礼堂,超过3000个座位的体育馆,超过5000人的体育场的室内人员休息室与器材间等;
    2 任一层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的展览、商店、餐饮和旅馆建筑以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼和手术部;
    3 设置送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2的办公建筑等;
    4 藏书量超过50万册的图书馆;
    5 大、中型幼儿园,老年人照料设施;
    6 总建筑面积大于500m2的地下或半地下商店;
    7 设置在地下或半地下或地上四层及以上楼层的歌舞娱乐放映游艺场所(除游泳场所外),设置在首层、二层和三层且任一层建筑面积大于300m2的地上歌舞娱乐放映游艺场所(除游泳场所外)。

水专业也有这个问题啊,看来问题的关键点在于宿舍是否要按旅馆建筑对待
     
发表于 2019-6-11 15:04:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 土鸡瓦犬 于 2019-6-11 15:05 编辑

每层700平,前4层是办公,5层是宿舍,地下一层是戊类仓库,设不设火灾报警?
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
发表于 2019-6-13 19:21:59 | 显示全部楼层
土鸡瓦犬 发表于 2019-6-11 15:04
每层700平,前4层是办公,5层是宿舍,地下一层是戊类仓库,设不设火灾报警?

如有中央空调,则上FAS
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-23 03:44 , Processed in 0.074048 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表