账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9044|回复: 3

[涨姿势] 如何选用阻燃电缆

[复制链接]
发表于 2019-1-24 16:09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
阻燃电缆,是指在规定试验条件下,试样被燃烧,在撤去试验火源后,火焰的蔓延仅在限定范围内,残焰或残灼在限定时间内能自行熄灭的电缆。根本特性是:在火灾情况下有可能被烧坏而不能运行,但可阻止火势的蔓延。通俗地讲,电线万一失火,能够把燃烧限制在局部范围内,不产生蔓延,保住其他的各种设备,避免造成更大的损失。
密集电缆

多根密集配置时电缆的难燃性,应按“成束电线电缆燃烧试验方法”,以及电缆配置情况、所需防止灾难性事故和经济合理的原则,满足适合的类别要求。
(1)同一通道中,不宜把非难燃电缆与难燃电缆并列配置。
(2)在外部火势作用一定时间内需维持通电的下列场所或回路,明敷的电缆应实施耐火防护或选用具有耐火性的电缆。如消防、报警、应急照明、遮断器操作直流电源和发电机组紧急停机的保全电源等重要回路;电脑监控、双重化继电保护、保安电源等双回路合用同一通道未相互隔离时其中一个回路。
2.明敷电缆实施耐火防护方式

电缆数量较少时,可用防火涂料、包带加于电缆上或把电缆穿于耐火管。同一通道中电缆较多时,宜敷设于耐火槽盒内,且对电力电缆宜用透气型式,在无易燃粉尘的环境可用半封闭式,敷设在桥架上的电缆防护区段不长时,也可采用阻火包。在油罐区、重要木结构公共建筑、高温场所等其他耐火要求高且敷设安装和经济性能接受的情况,可采用不燃性矿物绝缘电缆。自容式充油电缆明敷在公用廊道、客运隧洞、桥梁等要求实施防火处理的情况,可采取埋砂敷设。靠近高压电流、电压互感器等含油设备的电缆沟,宜使该区段沟盖板密封。
3.密集场所
在安全性要求较高的电缆密集场所或封闭通道中,应配备适于环境可靠动作的火灾自动探测报警装置。明敷充油电缆的供油系统,应设有能反映喷油状态的火灾自动报警和闭锁装置。地下公共设施的电缆密集部位,多回充油电缆的终端设置处等安全性要求较高的场所,可装设水喷雾灭火等专用消防设施。
国内外电缆火灾均屡有发生,美国1965~1975年电线电缆的火灾共1000余次,直接损失上亿美元;日本某火电厂600MW机组一次电缆火灾,就损失3000万美元;我国近10年有两个大型化工厂先后出现供电电缆着火,一次烧毁40余公里电缆,各因停电1次均损失产值3000万火电厂的电缆火灾事故更频繁发生,损失严重。
据不完全统计,我国近20年巳出现200余起电缆火灾,全国累计直接损失达亿元,影响国民经济间接损失估计约超过数十亿元。从80年代起,我国巳有防止电缆着火延燃方法等科研成果,经部级鉴定确认,在开展包含实体模拟工程条件的系列燃烧试验基础上,对阻止延燃有效性与燃烧强度相关、耐火有效性需按足以表征实际可能的燃烧温度考核等,获得崭新认识。在消防部门等多方协作下,开发了多样化阻燃材料产品,电缆的阻止延燃、耐火技术也有显著进步。

 楼主| 发表于 2019-1-24 16:11:00 | 显示全部楼层
塑道学苑通过不断创新,努力成为火安全材料领域一站式服务品牌领导者。充分融合移动互联新技术的优势,坚持内容价值性导向的原则,致力于带给行业人崭新的知识学习体验、专业的产品技术服务、全面的产业思维提升,让更多业内人士专业知识储备获得提高,产品技术问题获得解决,企业核心竞争力获得提升。迄今,塑道学苑已推出内容传播,交流培训,材料检测三大品牌服务。 咨询热线: 0512-62982691 18012600931 微信同号 更多阻燃知识请关注公众号:塑道学苑。 塑道学苑官方网站:
 楼主| 发表于 2019-1-24 16:12:01 | 显示全部楼层
0512-62982691
18012600931 微信同号
更多阻燃知识请关注公众号:塑道学苑。
塑道学苑官方网站:
     
发表于 2022-11-21 17:01:23 | 显示全部楼层
学习学习学习学习
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则