账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 21361|回复: 34

[问题探讨] 请问:带淋浴的卫生间内,智能马桶盖如何接电?

[复制链接]
     
发表于 2019-1-24 13:36:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:带淋浴的卫生间内,有些不大,智能马桶盖的插座距地400,可能在2区内,采用IP54的防护级别就可以吗?
     
发表于 2019-1-24 17:36:32 | 显示全部楼层
2区内不允许布置插座
     
发表于 2019-1-24 17:37:40 | 显示全部楼层
2区内不允许布置插座
     
发表于 2019-1-24 17:38:59 | 显示全部楼层
改为防水接线盒
     
发表于 2019-1-24 18:54:21 | 显示全部楼层
看来插座得移位了,把电线加长吧。
发表于 2019-1-25 08:56:11 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2019-1-24 17:37
2区内不允许布置插座

2区内不允许布置插座
规范明确了吗?
发表于 2019-1-25 09:00:37 | 显示全部楼层
在这一点上,民规讲的不是太清楚,技术措施上清楚些
发表于 2019-1-25 09:01:42 | 显示全部楼层
2区得采用低电压或漏电保护插座(这个其实都有)
发表于 2019-1-25 09:02:21 | 显示全部楼层
防护等级,2区需要IPX4
发表于 2019-1-25 09:03:01 | 显示全部楼层
反而是接线盒,措施上不让装
     
发表于 2019-1-25 09:38:31 | 显示全部楼层
2区内不允许布置插座
     
 楼主| 发表于 2019-1-25 10:20:34 | 显示全部楼层
说2区内不允许布置插座的,有何依据?
     
发表于 2019-1-25 10:26:10 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-1-25 08:56
2区内不允许布置插座
规范明确了吗?

GB16895.13-2012
     
发表于 2019-1-25 10:27:32 | 显示全部楼层
890214 发表于 2019-1-25 10:20
说2区内不允许布置插座的,有何依据?

GB16895.13-2012
发表于 2019-1-25 10:27:35 | 显示全部楼层

麻烦把条文贴出来
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则