账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 16627|回复: 18

[求助] 避雷带暗装做法15D501-16页有一个小图示,请问还在哪里有说明?

[复制链接]
     
发表于 2019-1-23 16:00:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
住宅建筑,施工单位想要做暗敷,规范没有明确不可以,请问具体怎么做还有什么图集上有做法,想了解学习一下。。
发表于 2019-1-24 08:43:23 | 显示全部楼层
个人不推荐暗敷(别墅除外)
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2019-1-24 08:44:48 | 显示全部楼层
我院标准:暗敷的避雷带,周围不经常有人停留才容许
发表于 2019-1-24 08:46:23 | 显示全部楼层
如果要暗敷,可以看看地方图集,比如河南的12YD10上稍微详细些
     
 楼主| 发表于 2019-1-24 09:53:18 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-1-24 08:46
如果要暗敷,可以看看地方图集,比如河南的12YD10上稍微详细些

不是别墅,就是普通多层住宅,嫌明敷不好看,了解了多谢{:1_425:},我去找找看~~也有说法说明敷防雷办容易不给验收
     
 楼主| 发表于 2019-1-24 09:55:47 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-1-24 08:44
我院标准:暗敷的避雷带,周围不经常有人停留才容许

普通的多层住宅屋面,不知如何界定算不算经常有人停留~
发表于 2019-1-24 10:14:57 | 显示全部楼层
爱你大豆 发表于 2019-1-24 09:53
不是别墅,就是普通多层住宅,嫌明敷不好看,了解了多谢,我去找找看~~也有说法说明敷防雷办容 ...

暗敷吧???
发表于 2019-1-24 10:16:34 | 显示全部楼层
爱你大豆 发表于 2019-1-24 09:55
普通的多层住宅屋面,不知如何界定算不算经常有人停留~

在我院,只有别墅可以,多层,比如说6楼,雷击,落下混凝土块,还是可以打死人的
     
 楼主| 发表于 2019-1-24 10:56:53 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-1-24 10:16
在我院,只有别墅可以,多层,比如说6楼,雷击,落下混凝土块,还是可以打死人的

对对,是我打错了,暗敷不容易过验收;学习了,我这是欠考虑了,只想防雷效果,忽略了潜在风险。
     
发表于 2019-1-24 19:17:45 | 显示全部楼层
为避免二次伤害,还是明敷吧!
     
发表于 2019-1-24 19:19:56 | 显示全部楼层
为避免二次伤害,还是明敷吧!
     
 楼主| 发表于 2019-1-25 10:56:48 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2019-1-24 19:19
为避免二次伤害,还是明敷吧!

恩恩 明白了  多谢
     
发表于 2019-1-25 12:36:50 | 显示全部楼层
爱你大豆 发表于 2019-1-25 10:56
恩恩 明白了  多谢

不客气,相互学习,共同提高!
     
发表于 2019-1-27 20:36:10 | 显示全部楼层
我一般能明敷就明敷,实在不行才暗敷,比如绿化屋面、非古建筑的瓦片坡屋面
     
 楼主| 发表于 2019-1-28 16:40:13 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-1-27 20:36
我一般能明敷就明敷,实在不行才暗敷,比如绿化屋面、非古建筑的瓦片坡屋面

现在的甲方不好伺候啊 说明敷难看  要做暗敷  也不知道有什么意图还是
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则