对于使用速断保护来兼作间接接触防护,这是TN系统的通用做法。当单相接地故障的保护灵敏度不足时,应增加RCD等其他专项保护手段。这类情况一般与设备性质关系不大,只要校验不通过就要加,不管是潜水泵、风机还是路灯等。但这时的RCD是没有30mAt和不能延时的限制。
另一种情况是特殊设备,规范有特别说明的如水下设备,特殊环境下使用的设备等,其一般要求是30mA和不带延时的(这点和RCD作直接接触防护的辅助防护要求类似,但性质不同)。这种情况即使速断保护满足灵敏度校验也是要加上RCD的。
现时设计人员最头痛的是消防设备是否加RCD。其实规范并没有明确这一点,我们也没法判定触电危险大还是火烧危险大。个人观点是主要消防设施还是不要加(或报警型的)为好,但辅助的如潜水泵,还是加上动作跳闸的为好,毕竟这些设备平时也要用,而且一般人员也能接触到的。 |
|