x01oct 发表于 2019-1-27 20:50 我水泵控制箱就在泵旁边,一般不超过3m,可是上周我一个项目刚被审图的提了要加,我也老老实实的加了~~ ...
使用道具 举报
rainmen_73 发表于 2019-1-28 09:30 排水泵控制箱当然和泵在一处。这种情况需要复核的是上一级电源箱开关规格及到控制箱的“末级”线路长度, ...
x01oct 发表于 2019-1-28 13:36 我不这么想 我认为既然是泵漏电,那么保护就在泵控制箱这里,如果泵出线间接接触防护了,那么控制箱里 ...
rainmen_73 发表于 2019-1-28 16:18 按你的理解,控制箱上一级线路长度300m,500m那怕1000m,只要就地加一个断路器,用过电流保护接地故障灵 ...
x01oct 发表于 2019-1-28 17:03 不是啊,就地加一个断路器A,则这个断路器A之后的线路,接地故障灵敏度按A来整定。 为A供电的电缆的前 ...
rainmen_73 发表于 2019-1-28 17:38 我们说的已经不完全是一回事了。我的问题是接着28#贴出的施耐德表格去说的。假设前一级线路很长接到控制 ...