关于满足热稳定要求的低压电缆截面计算: S ≥ (I/K) √t 式中:S —— 为不同绝缘导体的截面(mm2); I —— 为不同绝缘导体的短路电流有效值(A) K —— 为不同绝缘介质的热稳定系数。见下表: t —— 保护电器自动切断电流的动作时间(s),变电所配出回路断路器整定值(0.4s)。
求大神讲解讲解:1、关于保护电器自动切断电流的动作时间(s)这个数值大家平时怎么取? 有的师傅说变电所配出回路断路器整定值(0.4s),有的说0.4太大取0.03;差别很大,以800KVA变压器为例分别S1≥19.2*1000*√0.4/143=84.9 S1≥19.2*1000*√0.03/143=23.2 表明住宅800KVA的变压器出线最细95mm2或25mm2? 请论坛前辈们看看我算的对吗 指点指点应该怎么算 2、关于最终取值有的师傅说要小于现在的值即可 即S1取70 S2取16 公式是大于 但是I可能存在放大 所以S取小吗?
|