账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7565|回复: 8

[问题探讨] 酒店等人员密集场所的地下车库是否应该做智能应急照明疏散指示系统?

[复制链接]
     
发表于 2018-12-23 12:56:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
人员密集场所需要做智能应急照明疏散指示系统。例如某酒店建筑,地上部分确定需要做智能应急照明疏散指示系统。那么问题来了,其地下车库是否需要做智能应急照明疏散指示系统?
     
发表于 2018-12-23 14:21:24 | 显示全部楼层
看地下车库的规模:如大于150辆,则设
发表于 2018-12-24 08:48:24 | 显示全部楼层
既然地面建筑已经设了,地下室就一起搞了吧
     
发表于 2018-12-24 09:42:48 | 显示全部楼层
地下车库不属于人员密集场所,按照规范是不要求做。
上部建筑做了,则一起做。方便管理。一栋建筑搞两种形式的应急照明,够烦的。
     
发表于 2018-12-24 14:19:06 | 显示全部楼层
马上要出的GB51309出了后,所有设了报警的建筑,都得设智能疏散
     
发表于 2018-12-24 16:06:56 | 显示全部楼层
ethan_fan 发表于 2018-12-24 14:19
马上要出的GB51309出了后,所有设了报警的建筑,都得设智能疏散

是对有消控室的.其它有FAS的宜
     
 楼主| 发表于 2018-12-31 20:11:04 | 显示全部楼层
nicebin 发表于 2018-12-24 09:42
地下车库不属于人员密集场所,按照规范是不要求做。
上部建筑做了,则一起做。方便管理。一栋建筑搞两种形 ...

您说的很对   校核人要我分两个系统做,真是很麻烦
     
 楼主| 发表于 2018-12-31 20:19:32 | 显示全部楼层
宋卫东 发表于 2018-12-24 16:06
是对有消控室的.其它有FAS的宜

谢谢提醒,等规范颁布后好好学习下~
     
发表于 2018-12-31 22:23:44 | 显示全部楼层
lcczaichd 发表于 2018-12-31 20:19
谢谢提醒,等规范颁布后好好学习下~

不客气,相互学习共同提高!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则