账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8165|回复: 12

[求助] 关于双电源切换箱的电源监控问题

[复制链接]
     
发表于 2018-12-20 14:21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
现在做的一个工程,一部分双电源切换箱的备用电源是EPS供电,一部分双电源切换箱的备用电源是柴发供电的。市电和EPS供电的双电源切换箱能实现主备电的电源监控,而柴发做备电的双电源切换箱的电源监控一开机就报警——欠压报警,因为备用电源端没有电---正常情况下柴发不启动。那么用柴发做备用电源的双电源切换箱如何实现电源监控呢?

14X505-1

14X505-1

10CX504

10CX504
发表于 2018-12-20 14:38:55 | 显示全部楼层
说明你备用电源是冷备用
发表于 2018-12-20 14:40:13 | 显示全部楼层
应急母线应该由柴油发电机和正常电源同时供电(闭锁)
     
 楼主| 发表于 2018-12-20 14:51:16 | 显示全部楼层
柴发能实现热备用?
发表于 2018-12-20 15:01:53 | 显示全部楼层
keyuhe 发表于 2018-12-20 14:51
柴发能实现热备用?

不是柴油发电机,而是另一路正常时也由市电供电
     
发表于 2018-12-20 15:08:14 | 显示全部楼层
柴发在市电正常時不启动,应急母线通过ATSE由市电热备用
     
发表于 2018-12-20 15:16:07 | 显示全部楼层
keyuhe 发表于 2018-12-20 14:51
柴发能实现热备用?

見图08D800-2一P29
     
发表于 2018-12-20 15:23:25 | 显示全部楼层
keyuhe 发表于 2018-12-20 14:51
柴发能实现热备用?

应急母线若不热备用,出线电缆可能受潮,絶縁水平下降,应急時可能要"爆"而应急不了!
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2018-12-20 15:24:31 | 显示全部楼层
keyuhe 发表于 2018-12-20 14:51
柴发能实现热备用?

应急母线若不热备用,出线电缆可能受潮,絶縁水平下降,应急時可能要"爆"而应急不了!
     
发表于 2018-12-30 21:16:12 | 显示全部楼层
宋卫东 发表于 2018-12-20 15:24
应急母线若不热备用,出线电缆可能受潮,絶縁水平下降,应急時可能要"爆"而应急不了!

如果只有一台变压器+柴发,如何热备用呢?
     
发表于 2018-12-30 21:38:16 | 显示全部楼层
xhwnjut 发表于 2018-12-30 21:16
如果只有一台变压器+柴发,如何热备用呢?

在应急母线设ATSE,分别由柴发与该变压器低压母线引双电源
     
发表于 2018-12-30 21:44:45 | 显示全部楼层
xhwnjut 发表于 2018-12-30 21:16
如果只有一台变压器+柴发,如何热备用呢?

消防负荷由变压器低压母线与应急母线供电
     
发表于 2018-12-30 21:52:09 | 显示全部楼层
xhwnjut 发表于 2018-12-30 21:16
如果只有一台变压器+柴发,如何热备用呢?

发电机启动条件:用变压器低压侧ACB辅助接点
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则