账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12719|回复: 9

[施工探讨] 关于桥架内电缆接头的问题

[复制链接]
     
发表于 2018-12-13 08:39:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
规范规定,绝缘导线的接头不允许设在槽盒内,应设在专用接线盒内。
但是槽盒内电缆的接头却没有提到这个问题。意思是槽盒内,允许有电缆接头吧,为什么呢?
请各位朋友支招,谢谢。

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2018-12-13 08:56:38 | 显示全部楼层
电缆接头的绝缘水平,非导线接头可比
     
 楼主| 发表于 2018-12-13 11:04:58 | 显示全部楼层
导线的接头亦可以做得很好啊
     
发表于 2018-12-13 13:49:34 | 显示全部楼层
GB 50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范 条文说明
14.1.3 导线接头若设置在导管内,则穿线难度大,且发生故障时不利于检修;导线接头在槽盒内,发生故障时会蔓延到其他回路。为保证安全,便于维护检修作出本条规定。

从条文说明的解释看,绝缘导线和电缆导线的接头都不允许设在槽盒内
     
 楼主| 发表于 2018-12-13 15:24:27 | 显示全部楼层
如果电缆的接头不允许放在槽盒内 ,那接头如何处理?
     
发表于 2018-12-13 17:47:14 | 显示全部楼层
民规:8.5.4 电线或电缆在金属线槽内不应有接头。当在线槽内有分支时,其分支接头应设在便于安装、检查的部位。电线、电缆和分支接头的总截面(包括外护层)不应超过该点线槽内截面的75%。
     
 楼主| 发表于 2018-12-13 19:53:53 | 显示全部楼层
只是想找一下具体的做法来指导施工。
实际工程中肯定会遇到,就是不知道怎么做合规,也没有找到相关的图集做法。
     
发表于 2018-12-15 10:36:14 | 显示全部楼层
这个具体问题,施工中肯定是大量存在的。
规范上语焉不详。“当在线槽内有分支时,其分支接头应设在便于安装、检查的部位”,这个便于安装、检查的部位,规范编制人请讲讲。
实际工程中,大量的都是在桥架内分支,少有人追究这个问题。
     
发表于 2018-12-15 10:40:59 | 显示全部楼层
想一想,似乎合规的做法,应该是截断桥架,加接线箱。此箱对于需要分支接线的电缆来讲,是接线箱。对于其他不需要分支的电缆来讲,是过路箱。
     
发表于 2022-7-5 14:39:40 | 显示全部楼层
快来看,民标有了新说法:8.5.11 电线或电缆在槽盒内不宜设置接头。当确需在槽盒内设置接头时,应采用专用连接件。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则