账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 890214

[问题探讨] 平消两用应急荧光灯,要接几根线?普通照明配电箱单独出线即可?

[复制链接]
     
发表于 2018-12-13 18:53:22 | 显示全部楼层
有市电为什么要断电呢?蓄电池有衰減!能保证3Omin吗?
     
 楼主| 发表于 2018-12-13 19:32:43 | 显示全部楼层
有市电为什么要断电呢?蓄电池有衰減!能保证3Omin吗?

小建筑,无FAS,仅走廊照明二级负荷,采用自带蓄电池,满足照明二级负荷供电要求。火灾时全部断电。
     
发表于 2018-12-13 20:04:33 | 显示全部楼层
890214 发表于 2018-12-13 19:32
有市电为什么要断电呢?蓄电池有衰減!能保证3Omin吗?

小建筑,无FAS,仅走廊照明二级负荷,采用自带蓄 ...

平消二用,平时市电仃电,应急灯点亮 ,满足二级负荷要求。火灾時有市电,在配电箱上強启
     
 楼主| 发表于 2018-12-13 20:15:04 | 显示全部楼层
应该叫平时正常使用,火灾或断电时自动点亮。无FAS,火灾时都自己顾自己,都跑了,我想没人去配电箱上強启了。
     
发表于 2018-12-14 08:33:23 | 显示全部楼层
晚上下班了,发生火灾如何点亮呢?
     
发表于 2018-12-14 09:32:17 | 显示全部楼层
例如无FAS的学生宿舍,由宿舍管理员在配电箱上強启
     
发表于 2018-12-14 09:35:28 | 显示全部楼层
可在值班室設一个並联强启按钮
     
发表于 2018-12-14 09:41:53 | 显示全部楼层
看着你们两个讨论了半天,感觉没在一个频道上。
楼主估计是类似中小学教学楼这样的小型公建,通道照明是二级负荷,应急照明总不能比普通照明负荷等级低吧,也定为二级负荷。为了省事,应急照明灯具兼用作普通照明,因此,楼主这种情况下只能考虑市电停电即由蓄电池供电继续工作,否则通道照明不满足二级负荷要求(前提是电源不满足二级符合要求,要不扯不清了)。
在这种情况下,如果要考虑停电后在发生火灾的情况下如何保证消防应急照明,那只能设两种带蓄电池的灯具,一种是普通照明应急,另一种是专门的消防应急,但如果是中小学教学楼,那真不用考虑(别跟我说停电了学生带蜡烛到教室学习等特殊情况)。
     
发表于 2018-12-14 09:47:11 | 显示全部楼层
再补充一下,消防应急照明可否接自公共照明箱,按照《建筑设计防火规范》10.1.9,三级负荷应急照明是“宜”独立设置(各地消防审查的尺度不一样,要问当地消防局),二级以上是应独立设置。
     
发表于 2018-12-14 18:41:47 | 显示全部楼层
各位专家们不知道是否对强起的消防应急照明做过解剖分析,并对其产品与消防认证中心官网的检验报告进行对照,消防产品有一致性要求;
1、据我了解,带强起线的自带电池型非集中控制消防应急照明灯具在消防认证中心官网上就没有哪家公司通过认证的,并且,GB17945-2010中,对于灯具配接的消防应急照明控制箱也是有消防认证要求的,那么各位专家设计时,所设计的消防应急照明配电箱是否取得CCCF认证,所配接的灯具带强起线的灯具,是否与消防应急照明配电箱配接过去认证?
2、一般通过认证的自带电池非集中控制型消防应急照明灯,都是相 L、零 N、地 PE,三根线,其加上强起线(有些图纸表述的是充电线),灯具需要进行改动,那么这个灯具还是所认证满足一致性的消防应急照明灯具吗?
没被消防部门检查到,没出现问题,倒是什么都好,那么万一,万万分之一时,这个对设计师的终身负责制来讲,有必要冒这个风险吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则