账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6307|回复: 10

[问题探讨] 从GB17945哪个条款看出应急照明灯必须都要蓄电池供电?

[复制链接]
     
发表于 2018-11-24 11:06:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
从GB17945哪个条款看出应急照明灯必须都要电池供电?从第4.1条分类,集中电源型,就代表集中电源是蓄电池吗?
     
发表于 2018-11-24 15:54:57 | 显示全部楼层
这是语文问题      
     
 楼主| 发表于 2018-11-24 16:05:39 | 显示全部楼层

根据语文明示的是还是不是?第5.1.16条说“当集中电源是蓄电池时,”是不是说集中电源有不是蓄电池的时候?
     
发表于 2018-11-25 09:58:29 | 显示全部楼层
17945是产品规范,和设计规范不协调。
这个是老问题,一只没有解决。
消防队对于应急照明,只认带蓄电池的。
发表于 2018-11-26 08:46:01 | 显示全部楼层
集中电源不是蓄电池,还有什么?
     
发表于 2018-11-26 10:48:38 | 显示全部楼层
IP55 发表于 2018-11-24 16:05
根据语文明示的是还是不是?第5.1.16条说“当集中电源是蓄电池时,”是不是说集中电源有不是蓄电池的时候 ...

GB17945是2010版吗?为啥我没有找到5.1.16条?
     
发表于 2018-11-26 11:28:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2018-11-26 11:29 编辑
树欲静而风不止 发表于 2018-11-26 08:46
集中电源不是蓄电池,还有什么?

可能还有燃料电池什么的吧。
     
发表于 2018-11-26 16:55:21 | 显示全部楼层
3.8
应急照明集中电源 centralizing power supply for fire emergency luminaries
火灾发生时,为集中电源型消防应急灯具供电、以蓄电池为能源的电源。


     
发表于 2018-11-29 15:21:43 | 显示全部楼层
没有说必须蓄电池
     
发表于 2018-12-14 15:21:19 | 显示全部楼层
《消防应急照明和疏散指示系统》GB17945-2010; 4  分类  4.2.3  按应急供电形式分为,a) 自带电源型; b)集中电源型;c)子母型。
     
发表于 2018-12-15 11:16:13 | 显示全部楼层
3.8条件:集中电源:以蓄电池为能源
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则