账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3155|回复: 4

[求助] 电子厂房的容量

[复制链接]
     
发表于 2018-11-8 08:16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
20000多平方的电子类厂房一般按多大容量来预留呢?
     
发表于 2018-11-8 08:45:17 | 显示全部楼层
按照配四P7的单位面积用电负荷指标,55-80w/m2.

发表于 2018-11-8 09:09:45 | 显示全部楼层
这个要具体分析,如果安装空调系统,你这个厂房照明加空调,每平米都50-70 KW了,所以厂房应根据具体工艺提高负荷容量
发表于 2018-11-8 09:11:49 | 显示全部楼层
所以,我们现在设计厂房,一般只考虑照明、空调。具体到动力,应该单独进线,单独核算(动力用电与照明电价格有些地方都不一样)
     
发表于 2018-11-8 10:42:07 | 显示全部楼层
按工艺吧,没法说~~一台回流炉就120kW(也有别的规格),贴片机也有各种规格,高速的,低速的,各种电压的~~
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则