[求助] 高压配电室 和10/0.4变压器不在一个单体 变压器前的进线隔离柜 需要装接地开关吗

[复制链接]
发表于 2018-11-6 15:12:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
高压配电室  和10/0.4变压器不在一个单体   变压器前的进线隔离柜  需要装接地开关吗
     
发表于 2018-11-7 14:35:46 | 显示全部楼层
进线隔离不需要,进线开关需要