账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: rexcao

[求助] 室内地面安装灯具需要漏电保护吗?

[复制链接]
     
发表于 2018-11-5 13:51:50 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2018-11-4 14:46
插座是考虑接移动设备。TT系统终端回路也都应设RCD;这些规范都有明确要求的。另外住户内属于非专业人士维 ...

只要不是在设备机房或机房区内,都是非专业人士使用场所(不是说维护),那么都会有危险性,我仍然认为装RCD很有必要,不管是灵敏还是可靠。

要不就换安全电压,现在很多装饰灯具是LED的,使用开关电源,12V/24V/36V的,也就没有这个问题了。
发表于 2018-11-5 14:56:14 | 显示全部楼层
其实,结合路灯的供电要求,就明白了
QQ图片20181105145501.png
     
发表于 2018-11-5 17:46:33 | 显示全部楼层
最好设置漏电保护,并要求灯具的防护等级达到防水要求。
     
发表于 2018-11-6 08:40:47 | 显示全部楼层
在民建系统有的时候夸大漏电保护作用,有时候又限制漏电保护的应用。
在民建系统光光考虑电气设备外露可导电部分带电引起的电击是不够的。还需要考虑直接碰触带电导体引起的电击事故。因此,不是供电可靠性有特殊要求的场合,不是供电可靠性有特殊要求的用电设备,在系统末端都应该安装漏电保护装置。这个不应该有TT还是TN系统之区别的。漏电保护,不是为TT系统而运生的,是防止或减少对地电击事故而产生的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则