火灾报警及消防联动图集上,每个楼层都设置消防接线箱,省标图集也是如此。
但是一些图纸上,只设置了一个消防接线箱。
请问:这两种都可以么?
发表于 2018-10-22 08:53:14 | 显示全部楼层
消防接线箱没有要求每层设置
发表于 2018-10-22 09:08:22 | 显示全部楼层
不过为方便排查,一般是每层设置一个
     
发表于 2018-10-22 11:27:37 | 显示全部楼层
消防接线箱可以几层设置一个,端子数一般由10、20、30,可以根据端子书和回路数决定设置的层数