根据民标: 一级负荷的客梯,应由双重电源的两个低压回路在末端配电箱处切换供电;二级负荷的客梯,宜由低压双回线路在末端配电箱处切换供电,至少其中一回路应为专用回路;三级负荷的客梯,应由建筑物低压配电 ...
原来做的电梯13-15KW电梯,选择63A,配16的电缆, 前二天一个外审设计院老总给审了一下,提出电梯电缆按措施选择,我查了一下,差别很大,15KW的电梯基本上要100A,配35的电缆了。 现在设计人员按这个措施表选择吗 ...
对于新民规的要求:消防电梯从变电所或总配电室放射式配电,对于大地下室上面十几栋高层住宅的情况,大家准备如何处理那?
国家有补贴,旧楼加电梯,有做过的请介绍一下。网上见到上海有规定(不知是否真实),电梯配电箱总电源开关用带漏电功能,100mA,是为了防火吗?
关于建筑电气工程施工质量验收规范中20.1.1.3. (行灯变压器为双圈变压器,其电源侧和负荷侧有熔断器保护,熔丝额定电流分别不应大于变压器一次、二次的额定电流,)大家怎么理解,大家电梯配电箱系统中井道照明回路 ...
现手头一项目,是个多层住宅,采用了无机房电梯 之前有做过无机房电梯的项目,配电箱都是放在了顶层公共区域靠近电梯的位置 而现在这个项目,公共区域实在是找不到地方。。。 是不是可以将配电箱放置在地下一层? ...
关于电梯双切箱出线至电梯控制箱之间的断路器选择: 前一家单位的师傅说用3302型的断路器,带复式脱扣的电机保护型开关,比如20kW的电机,用MCCB-63-33002 50A。 现在单位的领导意思是,电梯控制箱自带电磁式的开 ...
2020-5-20 10:14 - Fearlessman - 建筑电气技术
注意其中的一个解释。
我的书7月中旬发售。2018-09-06dawn朋友就非常明确的和我讨论了其中电梯配电的篇章,精彩的讨论见下面全文。 dawn(272607505) 14:17:59 暂载率的公式能告诉一下吗? ying(673435821) 8:54:44 电梯是工作于 ...
GB50055-2011-3.3.2条规定,“每台电梯或自动扶梯的电源线应装设隔离电器和短路保护电器”。除此之外未要求设过载保护及其他保护。规范的意思是否是:每台电梯或自动扶梯的电源线仅装设隔离电器和短路保护,不需装设 ...
各位,大家在设计电梯配电时,电梯功率是建筑专业提,还是自己找资料?
这段文字,其实没有仔细说明白。 从前后文逻辑上推证,前文的P 就是后文的Pr 设备计算功率,是Pc 这是错误的逻辑。不正确。
2016-9-25 09:46 - 治学以诚 - 《建筑电气》文章讨论
民规: 9.4.1 电梯、自动扶梯和自动人行道的负荷分级,应符合本规范第3.2节的规定。消防电梯的供电要求应符合本规范第13. 9节的规定。客梯的供电要求应符合下列要求: 1 一级负荷的客梯,应由引自两路独立电源 ...
共4层高的别墅,一二层有两户(不带电梯),三四层两户各有一部电梯,请教别墅电梯是按单相配电吗?功率按多大呢?
以前本人做多层住宅的电梯供电一直是单回路三级负荷标准供电,现在有个江苏省的住宅项目据说是供电局要求多层住宅的电梯要双电源供电。请问大家供电局文件有没见过?大家都这样做吗现在?多谢!!!
请问各位大师,30层的高层住宅电梯配电你会选择多大的开关及电缆(YJV).
有一个带电梯的工程,原设计的电梯配电系统图如下 后来图审意见认为违反了《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008的如下内容: 9.4.4 机房配电应符合下列规定: 1 电梯机房总电源开关不应切断下列供电回路: 1 ...
GB50055-93 3.3.5条 选择电梯或自动扶梯供电导线时,应由电动机铭牌额定电流及其相应的工作制确定,并应符合下列规定: 一、单台交流电梯供电导线的连续工作载流量,应大于其铭牌连续工作制额定电流的140%或铭牌0. ...
单台电梯配电时,按短时工作制电梯在最大负荷运行下的电流选用配电开关及电缆,那么当多台电梯设一总的配电箱时,该配电箱内电梯的总计算负荷及计算电流应该如何计算?