有一个疑问,一个小区的商业配套,没有火灾自动报警系统,应急照明是设置集中还是非集中控制型。 规范第一条规定的设置消防控制室的场所应选择集中控制型系统。请问这个场所是指什么,是消控室设置在本栋楼的情况 ...
按照图集中电压降的表格,可以直接查出对应负荷的最大敷设长度。但是否需要考虑6A熔断器保护的灵敏度呢?我按熔断器Id/In=4.5倍计算后,2.5mm2导线在满足灵敏度的基础上,最大敷设长度为80m,一般厂家的样本为200m。 ...
各位大师,按JGJ 392-2016 表3.3.2小型商店建筑的应急照明为二级负荷,新民标之前也没什么,应急照明有蓄电池,市电和蓄电池两个电源满足二级负荷的要求,现在新民标后,按GB51348-2019 13.7.15,当疏散照明为二级负 ...
《建筑设计防火规范》GB50016-2014第10.1.8条:“10.1.8 消防控制室 、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。”条文说明部分内容:“ ...
1、应急照明新规范要求防烟楼梯间集中电源单独回路。。。最近看到19D702-7这个安装图集说关于剪刀梯两个楼梯间应急照明应由不同回路供电,按这说法一个剪刀梯(同一防火分区使用的)就得两个回路,地上地下还得分开 ...
但是民标确实说的应急照明的持续时间,应急照明技术标准说的是集中电源的电池供电时间。
6 标志灯的规格应符合下列规定: 1) 室内高度大于4.5m的场所,应选择特大型或大型标志灯; 2) 室内高度为3.5m~4.5m的场所,应选择大型或中型标志灯; 3)室内高度小于3.5m的场所,应选择中型或小型标志灯。 ...
2020-11-18 09:15 - kawenganet - 建筑电气技术
求无自动报警小公建,A型灯具自带蓄电池时,A型应急照明箱做法。如何输出DC36V(规范说不大于DC36,不知道AC36V可不可以)。真的是跪求,截图就好了,感谢
各位好! 消防应急照明和疏散指示系统技术标准规范: 3.3.2 应急照明配电箱或集中电源的输入及输出回路中不应装设剩余电流动作保护器,输出回路严禁接入系统以外的开关装置、插座及其他负载。 … ...
2021-1-19 17:38 - fangyuhehe - 建筑电气技术
二层办公楼,长15.6,宽12.8,走道宽度1.8米,根据防火规范10.3.1,公共建筑内的疏散走道需设置疏散照明。请问各位大佬如果是这么大的单层,也要设置吗?会不会太浪费。
一层的安全出口外面及附近区域应设置疏散应急照明灯吗?
层高是三米,支线这样做不违反规范吗?求老师解释一下
如题,请问各位老师是否有产品样本可以发一下呢?住宅应急照明灯具,自带蓄电池集中控制型系统,兼做平时照明的产品。
GB51309-2018 3.3.7 .3 .2)非集中控制型系统中,应急照明配电箱应由防火分区、同一防火分区的楼层、隧道区间、地铁站台和站厅的正常照明配电箱供电; 这句话意思能理解为非集电源非集中控制型灯具的应急照 ...
如题,问题很老套,应急照明新规范之后,我一直是引自普通照明箱,但是,时不时会遇到某个审图要让引自消防电源,你们怎么画的,遇到审图的怎么样?
看山东省消防设计指引, “集中电源自身已带有能够满足其持续应急时间需求的蓄电池电源,即该系统自带一路电源。基于上述特点,不要求其由双电源切换后供电。” GB51309是 “集中设置的集中电源由消防电源的专用应 ...
2020-12-15 14:53 - quanquancircles - 建筑电气技术
应急照明灯和灯光疏散指示标志应设玻璃或非燃烧材料制做的保护罩 新防火规范没有了? 找不到这条了啊?现在怎么执行的这条。
最近一住宅项目,一类高层,公共照明和应急照明分别在负一层电井内设双切箱(ZAL、ZALE),放射式供各层电井内公共照明分箱(AL)和集中电源(ALE),设备都在电井内。详附图。 审图意见:公共照明按 新民标第3.2 ...
1、B型应急照明灯具在8M以上的空间,吸顶的话功率一般取多大?管吊一般距地多少米? 2、图集和规范里似乎都没说疏散指示分A型B型,是否疏散指示只有A型?那么如何配电?应急照明和疏散指示难不成还要分开强电弱电供 ...
最近一个项目被审图提,说消控室应急照明应大于180分钟。 因为我们现在都是设计消控室为备用照明,灯具不带蓄电池,由本防火分区应急照明双切箱一个专用回路直接供电。然后再在消控室放逃生指示灯以及A型应急照明灯 ...