[求助] 导线型号怎么确定

[复制链接]
     
发表于 2018-9-29 17:06:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
像这种从总配电箱出来的导线要怎么确定,是用几根几平方的线呢
23.png
23.png
     
发表于 2018-9-30 11:32:21 | 显示全部楼层
这不是标的很清楚吗?都是一根5芯线,楼主要问什么?
     
发表于 2018-9-30 12:01:21 | 显示全部楼层
图上不是都有么?简单的说,就是看前端断路器整定值
复杂的说,没法说~~
发表于 2018-10-8 09:49:33 | 显示全部楼层
低规上面有
     
 楼主| 发表于 2018-10-8 11:09:24 | 显示全部楼层
taianwx 发表于 2018-9-30 11:32
这不是标的很清楚吗?都是一根5芯线,楼主要问什么?

我想问的是总箱的这个导线怎么选的多的截面,多少根,比如AL-2的这个
     
发表于 2018-10-8 11:51:20 | 显示全部楼层
依敷设方式、环境温度、回路数量等校正线缆的允许载流量,使其不小于保护开关长延时整定值。再根据线路长度校验电压损失、短路保护灵敏度等是否满足要求。
     
 楼主| 发表于 2018-10-8 13:47:02 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2018-10-8 11:51
依敷设方式、环境温度、回路数量等校正线缆的允许载流量,使其不小于保护开关长延时整定值。再根据线路长度 ...

这是AL4-2的系统图,饿哦要怎么做呢
1.png
2.png
     
发表于 2018-10-8 13:58:07 | 显示全部楼层
renxiaobai 发表于 2018-10-8 13:47
这是AL4-2的系统图,饿哦要怎么做呢

若已设计好,只需按图施工。
     
 楼主| 发表于 2018-10-8 14:02:28 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2018-10-8 13:58
若已设计好,只需按图施工。

我才刚开始学习建筑电气设计,这是别人做完的,我不太懂为什么这么设计,想搞明白,所以才问的
     
发表于 2018-10-8 20:01:34 | 显示全部楼层
renxiaobai 发表于 2018-10-8 14:02
我才刚开始学习建筑电气设计,这是别人做完的,我不太懂为什么这么设计,想搞明白,所以才问的

看《低压配电设计规范》中"电器和导体选择"
     
发表于 2018-10-8 20:14:05 | 显示全部楼层
renxiaobai 发表于 2018-10-8 14:02
我才刚开始学习建筑电气设计,这是别人做完的,我不太懂为什么这么设计,想搞明白,所以才问的

简单的说,就是看前端断路器整定值
复杂的说,还是去看规范吧,低压配电设计规范~~要满足的条件比较多~~
1.前端断路器整定值
2.导体载流量
3.电压偏差
4.前端断路器保护灵敏度
5.敷设方式(各种条件)导致的修正
6.敷设距离导致的热稳定
7.还有啥?海拔?
     
发表于 2018-10-9 11:49:44 | 显示全部楼层
renxiaobai 发表于 2018-10-8 14:02
我才刚开始学习建筑电气设计,这是别人做完的,我不太懂为什么这么设计,想搞明白,所以才问的

要想真正搞明白还得看书。
     
发表于 2018-10-10 14:15:05 | 显示全部楼层
renxiaobai 发表于 2018-10-8 11:09
我想问的是总箱的这个导线怎么选的多的截面,多少根,比如AL-2的这个

根据箱子所带负荷的大小确定电流,在考虑环境、敷设方式、根数等多因素修正一下呗
     
发表于 2018-10-22 09:30:17 | 显示全部楼层
TN-C-S系统