账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 22641|回复: 18

[求助] 请教一下卫生间这种单独区域排风70度防火阀 需要接入火灾自动报警系统不?

[复制链接]
     
发表于 2018-9-25 10:34:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教一下卫生间这种单独区域排风70度防火阀  需要接入火灾自动报警系统不?大家平时怎么处理这类暖通条件~
发表于 2018-9-25 10:57:21 | 显示全部楼层
如果楼内有火灾报警系统,就应该接入(70度,应该出现问题了)
     
 楼主| 发表于 2018-9-25 11:17:29 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-9-25 10:57
如果楼内有火灾报警系统,就应该接入(70度,应该出现问题了)

多谢,有火灾自动报警系统;之前做这个有的前辈说非消防可以不接入,有的说只要暖通提了全部接入,有点迷惑,不是很了解非消防的70度对火灾有没有实际意义。
     
发表于 2018-9-25 12:35:19 | 显示全部楼层
所以这个现在弄不清楚么,
一个一层的卫生间,小小的就男女公厕,暖通专业也加了70度防火阀,到底用不用上,他也说不上
     
发表于 2018-9-25 12:36:37 | 显示全部楼层
是不是可以认为,有烟气了达到70度,自行熔断关闭排风扇。
不管上不上消防报警,都可以不接入电气火灾自动报警系统
     
发表于 2018-9-26 09:38:38 | 显示全部楼层
实际工程中,我真的是很少管这个阀,一般不接

要是讲原理,那么还是应该接入的。
     
发表于 2018-9-26 10:42:27 | 显示全部楼层
我认为在目前的智能化程度下,没有必要接,也很难做到。
联动和反馈只做防排烟系统就好。。
     
 楼主| 发表于 2018-9-27 17:09:25 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-9-26 09:38
实际工程中,我真的是很少管这个阀,一般不接

要是讲原理,那么还是应该接入的。

凌乱了  还是做吧   唉  这么简单的模棱两可  深感设计之悲哀{:1_415:}
     
 楼主| 发表于 2018-9-27 17:11:54 | 显示全部楼层
whitepigeon 发表于 2018-9-26 10:42
我认为在目前的智能化程度下,没有必要接,也很难做到。
联动和反馈只做防排烟系统就好。。

暖通专业负责人建议做
     
发表于 2018-9-28 08:57:25 | 显示全部楼层
这种70度阀规范好像没有要求
风机联动关闭就可以了吧
     
发表于 2018-9-28 16:09:32 | 显示全部楼层
暖通负责人有没有规范依据?他为什么做这样的判断。。这样有什么意义?
我觉得如果他们专业需要某个信号,提给电气,可以做。但我们电气专业不应该无限制的任由其他人强加给我们多余的系统。比如这种东西,以我的认识看,增加造价,增加复杂程度,对系统来说却是可有可无的。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2018-9-28 16:54:58 | 显示全部楼层
我们设计院没有做,消防状态下切非。
     
 楼主| 发表于 2018-9-28 18:36:13 | 显示全部楼层
whitepigeon 发表于 2018-9-28 16:09
暖通负责人有没有规范依据?他为什么做这样的判断。。这样有什么意义?
我觉得如果他们专业需要某个信号, ...

暖通专业设计人说可以不做,暖通专业负责人建议做,说平时故障关闭也方便知道,温度高了也可作为消防信号,我们专业负责人的建议是参考暖通专业负责人建议,而不是设计人。。。
     
发表于 2018-9-30 11:26:56 | 显示全部楼层
爱你大豆 发表于 2018-9-27 17:11
暖通专业负责人建议做

本身,电气专业可以针对本工程不做火灾自动报警的情况下,
那是不是要为这个卫生间防火阀做火灾自动报警系统?
电气专业工作量增大!!!
投资加大!!!
     
发表于 2018-9-30 11:28:35 | 显示全部楼层
爱你大豆 发表于 2018-9-28 18:36
暖通专业设计人说可以不做,暖通专业负责人建议做,说平时故障关闭也方便知道,温度高了也可作为消防信号 ...

看来咱们的电气专业负责人也是模棱两可!!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则