账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5433|回复: 11

[求助] 求助各位,有没有铜导线线径的国家标准?

[复制链接]
     
发表于 2018-9-19 15:09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
监理,现场检查进场的铜导线,常用的2.5平方,4平方,除了各钟证明文件外,如何判定截面积是否符合标准?用外径千分尺吗?可是,以前有铜导线线径的国家标准,GB5023.2-85,现在没有了,怎么办?只能相信证明文件吗?测电阻又不太现实(每捆导线长度也没准)。
     
发表于 2018-9-19 16:14:51 | 显示全部楼层
这种事情,某宝上随便搜一个BV线,然后看介绍不就知道了??

2018.09.19-1.JPG
     
 楼主| 发表于 2018-9-19 16:28:10 | 显示全部楼层
如何判定截面积是否符合标准?
     
发表于 2018-9-19 16:31:05 | 显示全部楼层
GBT 5023.1~7  额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆

GBT 5023.1-2008 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分 一般要求.pdf

1.73 MB, 下载次数: 1, 下载积分: E币 -5

GBT 5023.2-2008 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分 试验方法.pdf

955.12 KB, 下载次数: 0, 下载积分: E币 -5

GBT 5023.3-2008 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分 固定布线用无护套电缆 .pdf

5.65 MB, 下载次数: 0, 下载积分: E币 -5

GBT 5023.4-2008 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第4部分 固定布线用护套电缆.pdf

334.84 KB, 下载次数: 0, 下载积分: E币 -5

GBT 5023.5-2008 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分 软电缆(软线) .pdf

4.38 MB, 下载次数: 0, 下载积分: E币 -5

GBT 5023.6-2006 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第6部分 电梯电缆和挠性.pdf

481.71 KB, 下载次数: 0, 下载积分: E币 -5

GBT 5023.7-2008 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第7部分 二芯或多芯屏蔽.pdf

1.19 MB, 下载次数: 0, 下载积分: E币 -5

     
发表于 2018-9-19 16:35:08 | 显示全部楼层
GBT 5013.1~8 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆

GBT 5013.2-2008 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分:试验方法.rar

7.15 MB, 下载次数: 0, 下载积分: E币 -5

GBT 5013.3-2008 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第3部分:耐热硅橡胶绝缘电缆.pdf

2.21 MB, 下载次数: 0, 下载积分: E币 -5

GBT 5013.4-2008 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第4部分:软线和软电缆.pdf

7.25 MB, 下载次数: 0, 下载积分: E币 -5

GBT 5013.5-2008 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第5部分:电梯电缆.pdf

3.28 MB, 下载次数: 0, 下载积分: E币 -5

GBT 5013.6-2008 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第6部分:电焊机电缆.pdf

2.55 MB, 下载次数: 0, 下载积分: E币 -5

GBT 5013.7-2008 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第7部分:耐热乙烯-乙酸乙烯酯.pdf

3.87 MB, 下载次数: 0, 下载积分: E币 -5

GBT 5013.8-2013 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第8部分:特软电线.pdf

276.59 KB, 下载次数: 0, 下载积分: E币 -5

GBT 5013.1-2008 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第1部分:一般要求.part1.rar

7 MB, 下载次数: 0, 下载积分: E币 -5

GBT 5013.1-2008 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第1部分:一般要求.part2.rar

1.77 MB, 下载次数: 0, 下载积分: E币 -5

     
发表于 2018-9-19 16:41:58 | 显示全部楼层
GBT 3952-2016 电工用铜线坯

GBT 3952-2016 电工用铜线坯.pdf

618.16 KB, 下载次数: 2, 下载积分: E币 -5

     
发表于 2018-9-19 16:50:37 | 显示全部楼层
890214 发表于 2018-9-19 16:28
如何判定截面积是否符合标准?

这....

软线数铜丝,1.13mm直径,然后算一下,也可以用千分尺卡一下

硬线,直接用卡尺卡

非要测量的话,我暂时只想到这个
     
发表于 2018-9-19 17:08:55 | 显示全部楼层

GBT 3956-2008 电缆的导体 GB∕T 3953-2009 电工圆铜线

本帖最后由 zhenry 于 2018-9-19 23:30 编辑
GBT 3956-2008 电缆的导体   GB∕T 3953-2009 电工圆铜线

GBT 3956-2008 电缆的导体.pdf

801.63 KB, 下载次数: 4, 下载积分: E币 -5

GB∕T 3953-2009 电工圆铜线.pdf

5.94 MB, 下载次数: 2, 下载积分: E币 -5

     
 楼主| 发表于 2018-9-19 18:09:28 | 显示全部楼层
谢谢zhenry,在GB/T5023.1~7,我没找到铜导线线径的国家标准,有的只是绝缘层的厚度要求。
     
发表于 2018-9-19 19:08:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-9-19 20:35:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2018-9-19 21:18:02 | 显示全部楼层
谢谢老诚,老诚出手,果然不同凡响。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则