账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6637|回复: 7

[求助] 园区一定要弱电机房吗?

[复制链接]
     
发表于 2018-9-7 10:23:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个殡仪馆,好几栋建筑,一定要设弱电机房吗?现在审图提了好几次明确弱电机房位置,应已机房的形式,引至各单体。想请教各位坛友能否在园区做一个室外光缆交接箱(每家运营商一个),电视前端箱,然后分别引至各单体,有规范支撑吗?
发表于 2018-9-7 11:05:27 | 显示全部楼层
没有规范强制要求设置,当设备较多时,宜设置弱电机房(另外看看当地的规定)
     
发表于 2018-9-7 14:32:57 | 显示全部楼层
公建还是要有总机房
     
发表于 2018-9-7 16:27:13 | 显示全部楼层
公建既没有光纤入户的要求,也没有说必须三家运营商,能满足甲方使用要求就行吧。。
     
发表于 2019-3-1 14:57:38 | 显示全部楼层
宜                  
     
发表于 2019-3-1 22:21:35 | 显示全部楼层
whitepigeon 发表于 2018-9-7 16:27
公建既没有光纤入户的要求,也没有说必须三家运营商,能满足甲方使用要求就行吧。。

不敢苟同。
并非所有公建没有光纤入户和多家运营商的要求。
请看GB50311-2016 综合布线系统工程设计规范的4.1.1和4.1.2
     
发表于 2019-3-2 09:40:10 | 显示全部楼层
弱电机房有需要就要,没需要就不要。
     
发表于 2019-3-2 17:34:30 | 显示全部楼层
换个角度想,为啥不设呢?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则