账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3645|回复: 5

[问题探讨] 酒店项目

[复制链接]
     
发表于 2018-9-5 14:27:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
最近做酒店项目,被要求酒店客房层做奇偶母线,不知道谁做过这种方式的干线,有什么好处吗,除了一层停电上下两层可能没有停电?感觉有点浪费,我的做法是6、7层设一段母线槽
发表于 2018-9-5 14:43:59 | 显示全部楼层
如果母线每层都预留插接箱,还是有好处的
     
发表于 2018-9-5 16:07:41 | 显示全部楼层
酒管的做法是防止一段母线故障造成多层集中停电,不利于酒店形象。许多酒管有这样的要求。
     
 楼主| 发表于 2018-9-6 12:03:02 | 显示全部楼层
原来如此,多谢
     
发表于 2018-9-7 12:16:20 | 显示全部楼层
非常合理  很多公建都这么要求
     
发表于 2018-9-9 22:51:33 | 显示全部楼层
一直这么做,包括一些高档的办公。

同时每层留插接口,可以快速切到另一段母线上
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则